33问答网
所有问题
当前搜索:
防火卷帘的联动控制原理
防火卷帘
门
联动控制
器为什么自动下降了不能手动上升?
答:
按照规定,非疏散通道上的
防火卷帘
可以
联动控制
一步下降到楼板面,但不能上升;防火卷帘两侧的手动控制按钮可以现场控制升降停止。疏散通道上的防火卷帘,可以联动控制两步下降,不能上升,防火卷帘两侧的手动控制按钮可以现场控制升降停止。
消防
联动防火卷帘
门,如何区分1步降和2步降?
答:
其目的时让人从失火的防火分区逃到另一个防火分区。第一次下降到1.8m高度停留30s,再第二次降到地面。也可以和卷帘门两侧的烟感温感
联动
,第一次防火区域报警卷帘门下降到1.8m。第二次卷帘门附近的烟温感报警再降到地面。其他区域如中庭,非疏散通道的
防火卷帘
都要一步降到地面。
防火门及
防火卷帘
系统
的联动控制
设计要求有哪些?
答:
② 疏散通道上各防火门的开启。关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。2)防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。3)疏散通道上设置的
防火卷帘的联动控制
设计,应符合下列规定:① 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动...
防火卷帘
门怎么实现
联动
?
答:
防火卷帘的
电控箱中有
联动
模块,与消防中控中心过来的模块连接就好了,非常简单。北京费普福
防火卷帘
门不具备哪种
控制
方式
答:
1、手动控制,常在停电时使用。
防火卷帘
门手动启动就是按按钮、拉动手动链条、拉开抱闸。2、强电控制,手按动卷帘门开关按钮控制,是最常用的控制方法。3、弱电控制,在设有消防控制室的场所,在火灾发生时报警系统的消防
联动控制
。4、单体弱电控制,通过烟、温感装置与卷帘门连动,从而实现自动控制。同一...
你好 问一下是哪本规范上说明了
防火卷帘
降到1.8m处延迟30s后降到底...
答:
《防火卷帘》(GB 14102-2005)附录B.1.3.2 b),
控制防火卷帘
完成二步关闭。即控制箱接收到报警信号后,自动关闭至防火卷帘中位处停止,延时5s~60s后继续关闭至全闭;或控制箱接第一次报警信号后,自动关闭至防火卷帘中位处停止,接第二次报警信号后继续关闭至全闭。
...建筑内的疏散走道上设置的
防火卷帘
,其
联动控制
程序应是...
答:
【答案】:A 疏散通道上设置的
防火卷帘的联动控制
设计应遵循以下原则:1)防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8 m处。
常见的消防设施器材有哪些
答:
联动控制
:火灾自动报警系统一般和预作用系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统、水炮系统、气体灭火系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、常开防火门、
防火卷帘
、挡烟垂壁、消防广播等设备联动。在火灾情况下,控制器如在自动状态,会自动启动防排烟风机、停止新风机、关闭防火阀、释放防火门、防火卷帘以及挡烟垂壁等,...
消防
联动
指的是什么
答:
《建筑消防设施的维护管理》中规定:消防控制室值班时间和人员应符合以下要求: 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和
联动控制
的
防火卷帘
等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 消防...
防火卷帘
门的接线方法?
答:
防火卷帘
门控制器相当于大脑,是
控制卷帘
门的主要设备,最重要的是能与火灾自动报警控制进行
联动
,可实现卷帘门全降和半降,接入手动启动装置可操作卷帘门上升和下降操作,具体防火卷帘门控制器接线方法详见下图。如防火卷帘门控制器接线图所示:1、U、V、W为电机线,提供电压给电机使用。2、W是温感接入...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火卷帘控制按钮
防火门联动
防火卷帘的联动控制原理
防火卷帘的联动控制原理视频