答:
技术要求:木质
防火门
是用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm;门扇与门框有合页一侧的配合活动
间隙
不应大于设计图纸规定的尺寸公差;门扇与门框...
防火门
门洞尺寸(宽度×高度)最小为多少可以通过消防验收?
答:
对钢质
防火门
,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧
缝隙
不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入
地面
下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直...
...通道的防火门,国家有没
防火门与地面
的
缝隙
不能超过多少
答:
国家
标准
《防火门》GB12955--2008规定“门扇与下框或
地面
的活动
间隙
不应大于9 mm”。《防火门》GB12955--2008摘录:1 范围 本标准规定了防火门的分类、代号与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。本标准适用于平开式木质、钢质、钢木质
防火门和
其他材质防火门。其他开启方式...
防火门
要怎么装?
答:
防火门
安装完闭以后的
缝隙
不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些
标准规范
安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样...
钢质
防火门
验收
规范
大盘点
答:
一、
防火门
的质量是必须要符合国家
标准
,门框、门扇以及填充物均为国家规定材料且对人体无害。检验方法相对较简,只需向商家要求提供产品的合格证明即可。二、 防火门的安装必须要在规定的位置,安装好之后的密封性要达到一定的标准,门扇与下框或
地面
的活动
间隙
不应大于9mm;其他
缝隙
不应大于3mm,并且...
消防验收
防火门规范
下口离
地面
多少公分
答:
按照验收
规范
,消防
防火门
底边距
地面
的
间隙
不超过15mm为合格。
弱电机房
防火门
有什么要求
答:
双扇、多扇门的门扇之间
缝隙
不应大于3mm;门扇与下框或
地面
的活动
间隙
不应大于9mm;门扇与门框贴合面间隙:门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm;门扇与门框的平面高低差:在
防火门
开面上,天津伸缩条码阅读器门框与门扇的平面高低差不应大于1mm。弱电机房的消防报警系统:1...
防火门
下口
缝隙
答:
规范
要求是:到底框或
地面间隙
不应大于9mm.
防火门
尺寸型号有哪些
规范
答:
门扇与门框贴合面
间隙
:门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm。
防火门
介绍:防火门,由经济部指定认可实验室,根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家
标准
GB_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识者,称之为防火门。依据...
防火门
有哪些
标准和
分类?
答:
北京
防火门
厂厂家根据要求加工制作,原则是上端及两侧门框各减去10mm的安装量(考虑到结构涨模、灌浆的因素),下端一般下埋20mm框角,这样门体安装较为牢固。门板应随门框一同安装,以保证门的
间隙
上端、侧端3mm,中缝间隙4mm,门板
与地面
(装修完毕的地面)有小于7mm的间隙,以便竣工后的使用。钢质防火门...