答:
(4)主要施工方法
防雷接地
工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收
规范
》(GB50169-92)1)接地装置 a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关
钢筋焊接
(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并...
机房
防雷接地
的详细做法
答:
1、
防雷接地
完全可以利用建筑基础里的
钢筋
作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通
焊接
起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,...
防雷
引下线的要求
答:
3、利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于16的二根主筋或不得少于14的四根主筋。4、现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。采用搭接焊时,其
焊接
长度如下:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应...
防雷接地
,请问在把引下线与地梁
焊接
成接地网时需要地梁焊接几根
钢筋
答:
但是要求地梁
钢筋
截面积≥引下线的截面积。2、
防雷接地
分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。3、
焊接
:也称作熔接、镕接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。
防雷接地
做法:一般是焊在面筋还是底筋上
答:
5. 楼梯中的
钢筋
,包括底筋和支座钢筋,其搭接位置一般在楼梯段的中部,即底支座向上三分之一跨以上部位,由上端向下三分之一跨以下的中间三分之一范围内。总结:在建筑实践中,底筋的正确
焊接
和放置至关重要,它直接关系到结构的强度和安全性。应遵循专业图纸和
规范
的要求,确保底筋的焊接位置恰当,...
钢管塔可以做避雷器
接地
线吗?
答:
钢管塔可以做避雷
接地
引线?对吗 金属结构件做避雷接地引线是
规范
容许的,GB50057-2010《建筑物
防雷
设计规范》中 4.3.5利用建筑物的
钢筋
作为防雷装置时应符合下列规定:1、建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。5.3.5建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件以及幕墙的金属立柱...
独立基础的
防雷接地钢筋
柱子是否
焊接
外三环
答:
规范
条文中规定,是焊接或者绑扎搭接。比较可靠的当然是焊接,但是条文说明中说,绑扎搭接也是可以的。独立基础
防雷
,要将引下线(可以是柱子的主筋)与基础底板的钢筋网焊接,如果基础下面有桩,最好与桩中的
钢筋焊接
。独立基础之间,要有水平
接地
线将各个基础连成网格。从而有效减小接地电阻,保证接地均衡...
建筑
防雷接地规范
答:
用金属制成或有
焊接
、绑扎连接
钢筋
网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。5、独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离不得小于3m。以上便是建筑
防雷接地规范
主要内容,希望大家可以严格遵守这些规则,这样才能更好地保护好建筑物的安全。五、施工流程...
均压环
焊接钢筋
应用多大的钢筋?
答:
圆钢直径不宜小于12mm,扁铁截面不宜小于5mm×40mm。避雷
接地
一般是每三层与均压环连接。《民用建筑电气设计
规范
》11.7.8当建筑物、构筑物
钢筋
混凝土内的钢筋具有贯通性连接并符合本规范第11.7.7条要求时,竖向钢筋可作为引下线,纺织皮革横向钢筋可作为均压环。而规范中11.7.7条规定是大家都知道的...
防雷接地
基础
钢筋焊接
定额按处如何计算
答:
引下线工程量85×6×2=1020m ②设计利用基础
钢筋
作
接地
网,其工程量计算方法:其工程量计算方法:⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n:L×n ---(a)钢筋全长 ⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m
焊接
一处)(L×n)/6 --- (b)连接处 ⑶、被利用钢筋单根长度乘...