1、可以利用建筑钢筋做接地,但注意一定要用立柱主筋,不能用梁筋; 2、一定要多点接地,不要单点接地,尽量对称; 3、整个车间采用共用接地方式,
接地电阻
以系统内要求的最小接地电阻为准,一般小于4欧就行了,当然1欧最好,很多规范都有这条说。
工程安全整改措施
答:
(3)用电安全:①电工没有齐全规范的测试设备,有些项目虽配备仪器,但电工不能正确使用漏电开关测试仪和
接地电阻测试
仪;②电缆线穿入钢管中、安放在素砼下、浸泡在水中,保护措施不到位。③钢筋机械混合接地;④用电设备接线混乱,未能做到三级配电,没有开关箱;⑤个别开关箱漏电开关失效;⑥
隧道
内电缆挂设高度不足2.5米...
工程资料的详细分类是什么?
答:
7电气绝缘电阻、
接地电阻测试
记录长期√8电气照明、动力试运行记录长期√9供热管网、燃气管网等管网试运行记录长期√10燃气储罐总体试验记录长期√11电讯、宽带网等试运行记录 长期√(十一)质量事故及处理记录1工程质量事故报告永久长期√2工程质量事故
施工现场临时用电具体检查哪些内容?
答:
1、二级箱防雨、防砸设施是否完善。2、二级箱、三级箱、开关箱内漏电保护器选取是否合理(漏电电流、漏电动作时间)。3、脚手架、塔吊等是否有防雷装置。4、工作接地、防雷接地等
接地电阻
值是否合格。5、电焊机是否有开关箱,交流电焊机是否安装焊机专用漏电保护器。焊机一次侧接线长度不大于5米,二次侧...
隧道
灯安装没
接地
线可以吗
答:
灯需要接地线,一般来说,照明灯具都是需要安装地线的,灯接地线时,如果灯具或者是灯座一旦发生了漏电,此时的漏电电流会通过地线把漏电电流导致至配电箱内的接地排,再从接地排导至大地,原因是
接地电阻
要远远小于人体的电阻,避免了漏电电流流经人体可能造成的触电危害。
铁路
隧道
内
接地电阻
偏大 降阻处理办法
答:
1、请告知测量方法;2、所有的办法都好,但为何没有刨筋的办法,结构件的主钢筋才是最佳的;
电缆直埋地穿管敷设的方法
答:
,与树木的距离为1.5m。8、无铠装电缆从地下引出地面时,高度1.8m及以下部分,应采用金属管或保护罩保护,以防机械力损伤(电气专用间除外)。9、铠装电缆的金属外皮两端应可靠接地,
接地电阻
不应大于10Ω。10、在电缆通过的无永久性建筑物的地点,应埋设标桩,接头与转弯处也应埋设电缆标桩。
电缆线路及强电防雷措施怎么写
答:
其次要全面检查线路。结合地方气候特点,对输电线路防雷保护设施进行全面检查,重点加强对接地装置检查和
接地电阻
测量以及防雷接地开挖检查,对不符合规程要求的接地装置和接地电阻及时处理,绝缘子爬距达不到要求的,列入技改及时整改。做好配电台区接地电阻的测量工作。对接地电阻不合格的台区要制定消缺方案,并...
哪些消防工程一定要验收
答:
(三)本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的其他公共建筑;(四)城市轨道交通、
隧道
工程,大型发电、变配电工程;(五)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。以上是属于必验项目!对于...
隧道接地
钢筋为什么采用16的钢筋,是圆钢还是螺纹钢,大一点或小一点行...
答:
图纸上规定了Φ16是有道理的,它可能是
接地
网,作为接地体是必须要足够截面。假如仅仅是引下线,用不小于φ12就可以了。但你不可以仅听信网友自定修改,应有文字依据。至于材质,HPB235、HPB300、HRB335、HRB400都关系不大。就用圆钢HPB235的吧。