为什么按最大一台泵控制
答:
水池容积
要满足最大一台水泵的水流量。
集水池
的作用是汇集、储存和均衡废水的水质水量,水池容积要满足最大一台水泵的水流量,因此按最大一台泵控制,要按最大一台水泵出水量30s来
计算容积
。
消防
水池
的容量如何
计算
?
答:
因此,本条规定消防
水池
取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm。 当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效
容积
不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。) 6、消防水池的保护半径不应大于150.0...
隧道排水系统设计探讨?
答:
水泵扬程根据
集水池
最低水位与隧道外压力窨井处的地面高程之差值,加上管道沿程损失和局部损失之和
计算
得到。集水池的
容积
本工程隧道内采用清污分流制,故排水泵房集水池共分为两格,分别为污水集水池和清水集水池。由于目前尚无专门的条款指导隧道排水设计,本工程参照现行的《室外排水设计规范》(GB50014-2006,2014年版...
地铁车站排水设计研究?
答:
雨水泵站主要设置在车站敞开式风亭内及敞开式出入口扶梯下,雨水排水量按设计暴雨重现期50年10min集流时间
计算
。出入口处雨水泵流量按出入口消防水量与雨水量之和选取,风亭处雨水泵流量按计算雨水量选取。各处
集水池
有效
容积
按雨水泵的10min出水量确定。对于非敞开式出入口的排水泵站,可归于局部废水泵站,...
二级泵站
集水池容积
标准
答:
3、暴雨径流:
集水池容积
还需考虑暴雨期间可能出现的大量径流,以减轻泵站处理压力,防止泵站过载或溢流。4、积淀物处理:集水池容积还需考虑积淀物的存储和处理,以便定期清理和维护泵站设备。5、综上所述:具体的容积标准需要根据当地的排水系统设计规范来确定,一般可以通过工程设计
计算
或者经验值进行评估。
一般情况下大家都是怎么确定集水坑的尺寸大小的
答:
你是在搞设计还是现场需要设置临时的集水坑呢?一般设计时候集水坑尺寸都是1m*1m*1.5m;如果是现场临时的集水坑,那就根据现场实际情况设置了。
污水泵站
集水池容积
( )
答:
【答案】:C 集水池的容积在满足安装格栅和吸水管的要求,保证泵工作时的水利条件以及能够及时将流入的污水抽走的前提下,应尽量小些。昼夜运行的大型污水泵站,
集水池容积
是根据工作泵机组停车时启动备用机组所需的时间来
计算
的。一般可采用不小于泵站中最大一台泵5min出水量的体积。
...因为生化池是两座,是不是后边要加集水池,
集水池容积
怎么确定...
答:
生化池是什么工艺?需不需要进行泥水分离,若需要,则设计二沉池,停留时间2.5H,表面负荷1~1.2,即可
计算
出二沉池的尺寸。若不需要泥水分离,生化池后弄个排
水池
就好了。
200吨循环冷却水系统水
容积
答:
200吨循环冷却水系统水
容积
在40吨到66吨。冷却塔
集水池
要保证冷却塔停止运行时不会有水流溢出,冷却塔循环系统的容积一般是每小时循环水量的1/3到1/5就可以了,200吨的1/3到1/5即为40吨到66吨。水冷却系统是指以水为冷却介质,根据冷却水的散热方式不同又分为蒸发式水冷却、对流式水冷却。
什么是吸水槽?
答:
特别是精细化工行业的废水,如果清浊废水不分流,则工艺浓废水与轻污染废水的水质水量变化很大,这种变化对废水处理设施设备的正常操作及处理效果是很不利的,甚至是有害的。因此废水在进入主要污水处理系统前,都要设置一个有一定
容积
的废水
集水池
,将废水储存起来并使其均质均量,以保证废水处理设备和设施...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
水池梁承重计算方法
污水泵站集水池容积怎么确定
集水池最高水位怎么求
武汉多个湖库水位下降
集水池设计规范
水井容积怎么计算
水池容积计算公式
架空水池结构计算
贮污水池容积的计算方法