33问答网
所有问题
当前搜索:
零序电流怎么设置整定值
220KV
零序
过压、零序方向过流、零序过流保护
答:
(一)
零序
过压原理:一如果变压器的中性点不接地运行,就用间隙零序过压保护:1、由于中性点不接地,当一相发生接地故障时,接地相的对地电压为0,其它两相的对地电压升高根号3倍,即:根号3乘以100V等于173.2V;
整定值
取180。2、由于中性点不接地,当发生单相接地故障时产生的零序电压较高,直接...
在继电保护中校验
定值
时为什么默认1.05倍和0.95倍两个边界测试点?_百 ...
答:
0.95倍与1.05倍的整定倍数是针对第二次故障时“非全相
零序
定值”的。所以窗口中的“不灵敏零序定值”必须依照保护实际的
整定值设置
。第二次故障的“最大故障时间”应大于非全相零序保护的“整定动作时间”。 工频变化量阻抗元件定值校验该测试项目用于测试工频变化量阻抗继电器的动作行为,可对某些线路保护的工频...
零序电流
保护与重合闸方式的配合应考虑哪些问题?
答:
回答:2)
零序电流
保护Ⅱ段的
整定值
应躲过非全相运行最大零序电流,在单相重合闸过程中不动作,经重合闸R端子跳闸。3)零序电流保护Ⅲ、Ⅳ段均经重合闸R端子跳闸,三相跳闸不重合。(2)采用单相重合闸方式,且后备保护延时段启动单相重合闸,则零序电流保护与单相重合闸按如下原则进行配合整定:1)能躲过...
零序电流
保护是
怎样
动作的?
答:
问题四:零序保护的工作原理是什么 三相电流平衡时,没有
零序电流
,不平衡时产生零序电流,零序保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值(综合保护中
设定
),综和保护接触器吸合,断开电路. 零序电流互感器内穿过础根相线和零线。 正常情况下,四根线的向量和为零,零序电流互感器无零序电流。 当人体触电...
距离保护和
零序
保护
整定值
哪个大
答:
距离保护范围:一般第Ⅰ段保护线路全长约80%-85%,无时限动作。第Ⅱ段与相邻保护的第Ⅰ段或第Ⅱ段配合
整定
,动作时限为0.5秒,第Ⅰ、Ⅱ构成主保护。第Ⅲ段按躲过最大负荷电流整定,作为后备保护,时间与相邻线路配合整定。二.零序保护 在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有
零序电流
、零序...
每条母线上为什么只允许一台变压器中性点接地
答:
2,
零序电流
保护定值是根据零序电流计算结果整定的,如果变压器中性点都接地,那么如果停用一台变压器,就相当于少了一个“零序电源”,就要调整零序电流保护的
整定值
,这样做很麻烦。所以实际运行中采取一部分变压器中性点接地,为了防止中性点接地的变压器先跳闸而失去接地点,在实际运用中将中性点不接地的...
零序电流
互感器 一次电流大小、变比
如何
考虑?
答:
已有保护
整定值
时变比选择 已有保护定值,变比就很容易选择了。如定值是一次电流80A时保护动作,可靠国标选100/5 或100/1。电阻接地系统变比的选择 电阻接地系统接地点电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差90º。故障回路的
零序电流
等于接地点电流与本线路接地电容...
我是一名煤矿井下电工,请教哪位大侠
如何设定
供电系统的
整定值
答:
40千瓦电机,井下一般是660伏电压。馈电开关
整定
两个值,一是过流整定,40*1.15=46A;而是速断整定,46×(5-8)。馈电开关可能会带多台设备,过流整定时,将所有设备额定
电流
相加再乘以1.15.速断整定时先将最大额定功率或同时启动的额定功率之和乘以5-8倍,再加上其他设备的额定功率之和,...
高压开关漏电保护功能
零序
电压
定值如何
计算?
答:
问题提的很矛盾:高压开关 漏电保护功能 零序电压
定值如何
计算?高压开关的漏电保护一般是通过测出线回路的
零序电流
来判断是否有轻微接地现象。或者用开口三角PT判断系统金属性接地情况,即零序电压。零序电压一般
整定
为30~60V,低于30V有可能是瞬时接地或PT误差引起的。
变压器
零序电流
互感器
怎么
选择
答:
零序电流互感器规范 零序电流互感器的选型 零序电流互感器安装图
零序电流整定值
计算 其他类似问题2014-03-20 郭老师请问变压器中心点的零序电流互感器怎么选择, 2 2013-03-14 变压器中性点零序电流互感器变比选择? 2 2014-08-21 变压器在中性线上装设零序电流互感器 2 2014-04-27 变压器容量为2000kVA...