33问答网
所有问题
当前搜索:
预制管桩检测
管桩
每栋楼需要做几棵
检测
?
答:
检测
数量要根据桩基设计等级来定,且与采用的检测方法有关,如设计等级甲级,验收时需做静载检测,总数50以下,做2根静载,50以上按1%不少于3根。另外必须做30%的低应变检测。这些都是国标要求,另外各省均有各自的省标要求。
phc
管桩
怎样施工及验收规范?
答:
检查PHC
管桩
表面和内部结构,并且应相互对接合顺畅,同时加强包括顶部、凹凸部位。还应
检测
预埋钢筋的受力状况及其强度是否满足要求。还应采用经验丰富的施工人员进行施工,并详细的验收,及时排除存在的问题,保证PHC管桩的承载力、稳定性和耐久性。PHC管桩 是一种使用
预制
混凝土管进行加固的桩,在建筑工程、...
桩基
检测
工程各类问题和解决方式?
答:
如
预制
方桩改为预应力
管桩
等。2)改变桩入土深度。例如:预制桩在贯入过程中遇到较厚的密实粉砂或粉土层,出现桩下沉困难,甚至发生断桩事故,此时可采用缩短桩长,增加桩数量,取密实的粉砂层(膨胀土层)作为持力层。3)改变桩位。如沉桩中遇到坚硬的、不大的地下障碍物,使桩产生倾斜,甚至断裂时,可采用改变桩位重新...
管桩
焊缝探伤
检测
的规范是什么
答:
有几本规范也许对你有帮助:GB/T 11345-2013 焊缝无损
检测
超声波检测技术、检测等级和评定 GB/T 29711-2013 焊缝无损检测 超声检测 焊缝中的显示特征 GB/T 29712-2013 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 19418-2003 钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南 这些规范网上均有电子版,你可以下载看看。如果...
成桩后多长时间进行桩基完整性
检测
?
答:
成桩后进行桩基完整性
检测
的时间须根据桩的类型、土的类别、检测方法、设计要求及现行规范有明确的规定。一、《建筑桩基技术规范》JGJ94—94明确:1 单桩竖向抗压静载试验/单桩水平静载试验 C.0.5.3 试桩的成桩工艺和质量控制标准应与工程桩一致。为缩短试桩养护时间,混凝土强度等级可适当提高,...
管桩
接头没有焊接小应变能
检测
出来吗?
答:
可以
管桩
的接头焊接除了保证管桩形成整体以外,还是防止管桩在打入过程中在结构处不产生位移、错台等问题的出现,而未进行接头焊接的管桩,很大几率会在打入过程中出现水平位移形成错台,或严重的整体错位,这时在进行桩基
检测
时,便能够测出存在的问题及位置。
同一条件下
预制管桩
试桩静载结果能否与工程桩静载试验合并来满足规范...
答:
1、如果是设计要求要先做试桩试验的话,原则上不可以这样混用。2、如果之前试桩试验所做的检测值与验收的检测一致的话,你们可以私下里与设计进行沟通,最后走验收也还能过的去。3、其实现在很多试
桩检测
已经滞后了,最终和验收试验几无差别。
预应力
预制管桩
施工应注意哪些问题
答:
为获得较高承载力,一般要求桩施工完成后要间歇一定时间再
检测
承 载力,称间歇期或恢复期。长春地区在2006年规定必须执行《建筑地基基础设计规范》(GB5 0007-2002)规定:
预制
桩在砂土中不得少于7天;粘性土不得少于15天;对于饱和软粘土不得少 于25天。2 预应力
管桩
桩身质量问题 我国管桩按抗裂弯矩的大小...
静压
桩
静载试验介绍?
答:
静压桩一般都是小直径预制桩(属摩擦桩)对这种桩而言大多数设计都是以群桩的形式出现的,在施工中不可避免的会出现挤土效应,因为是预制桩作为桩身完整性
检测
的低动力应变检测没有必要,对于承载力检测用的高动力应变根本就不适用。预制桩头是承受不了重锤的冲击力的(特别是
预制管桩
),即便是得出结果...
管桩
做了静载之后还能再做小应变
答:
没问题。。。静载是非破坏型试验,做完仍可以对
检测
桩进行低应变检测。如果是高应变(大应变)的话,做完后检测桩就不能进行小应变检测了。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉