电
线穿
管的规范有什么?
答:
3、对于消防用配电线路、火灾自动报警系统电气线路应当强制要求使用满足公安部行标的阻燃PVC
穿线管
。4、对于文物古建筑明敷电气线路改造、室内装饰装修和房屋二次装修以及旧、老建筑改造时需采用明敷线路的(隐藏于吊顶、地板内),必须采用燃烧性能B1级以上的阻燃PVC穿线管。5、穿管保护需要用到的地方:(...
家装电线
穿线管
走墙角
如何
操作以及注意事项
答:
在穿线时,一根
电线管
内所穿电线的截面积之和必须小于该管道内截面的40% 。一般情况下16mm的电线不宜超过3根,20mm的电线不宜超过4根。强弱电线均应穿管敷设,不同类线不得安装在同一
线管
内。接线过程中,线管交汇处使用
接线盒
,接线处采用接线帽。接线时要分色。二、家装电线
穿线管
走墙角如何操作 首先...
开发商是
怎样预埋电线管
的开发商预埋的电线管能用吗楼下开发商预埋电线...
答:
一、开发商是
怎样预埋电线管
的1、开发商是怎样预埋电线管的?顶板
线管线盒
安装之前先用油漆定位,把图纸上面的设备具体位置给标记出来,2、标记设备位置后就可以进行线管敷设了,但有个事情要注意一下,那就是预埋在混凝土中的线管弯曲半径少要6倍以上才算符合规范要求,所以线管折弯的时候,要弯成大弧度...
pvc
穿线管
施工方案、注意事项
答:
3、一根
穿线管
中不要穿太多线,穿线后都应该拽一下,看看是否可以轻松拽动。 4、线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板,日后更换和维修都方便。 5、管径小于25的PVC穿线管拐弯应用弯管器,不能加弯头拐弯,直角死弯往往会造成死线。二、pvc穿线管施工...
火灾报警系统中各种
管线如何穿
管?
答:
消防火灾自动报警系统中的所有电气
管线预埋
,预埋JDG20管和JDG16。其
线管
材质规格不能根据经验而定,要根据设计要求确定的。可按管线设计图纸和方案进行。各种模块、接口、报警按钮、消防启泵控制按钮、消防报警电话、声光报警器等所有接线厎盒的预埋,哪些是86*70
接线盒
,哪些是86*50接线盒。接线盒的深度...
怎样
安装
电线管
答:
一、按照《水电安装规范》对于
管线
布线的原则的要求,电管敷设需横平竖直,使用专用PVC阻燃型
电线管
,
线管
在线槽中必须固定,
线盒
与线管相接时应使用锁母,直管每隔80使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。二、
预埋
线槽和暗管敷设缆线还应符合下列规定:1、敷设线槽的两端宜用标志表示出编号、...
怎样
做好
电线管预埋
?
答:
管径<32mm
线管
,可以用专用的弯管弹簧进行冷弯或热弯。但管径≥32时排名优化,宜采用厂家配套制品件的90°或135°弯头。3、浇筑混凝土前,导管必须与
线盒
(箱)连接好,线盒采用制品的可调定位线盒,上下端各穿一根Ф6短钢筋并绑扎在主筋上,以增长在混凝土浇捣过程中线盒的团体稳定性。4、线管被钢筋...
有没有清楚
穿线管
施工规范的
答:
穿线管
施工规范 1、使用KBG管明配连接可靠,使用专用连接件,连接件有宁断丝的必须拧断。2、敷设长度,直线长度大于30米应加过
线盒
,有一个直角弯大于20米应加过线盒,有两个直角弯大于15米应加过线盒,有三个直角弯大于10米应加过线盒。3、墙上固定或吊筋固定一般不大于2米固定一次,转弯处1米...
剪力墙内
接线盒
,弱电箱及
线管如何预埋
?谢谢指点
答:
剪力墙内
接线盒
,弱电箱及
线管
的
预埋
方法:等放完线之后再放盒子,比如开关要求距离地面130CM,距离门口15-20CM,你可以通过放线来准确安装。还有固定盒子的时候要绑在钢筋上,这里要特别注意盒子的正面一定要绑结实,防止放模板的时候将你的盒子转向,当然盒子里要放上锯末子,最好是湿的,而且越多越好...
电工
预埋线管穿
不过
怎么
办
答:
基本上作废,重新开槽,用切割机割槽,埋地线管用细石混凝土封堵。
线管预埋穿
伸缩缝是中间用一节软管连接。伸缩缝、沉降缝、防震缝处都应有可以自由变形的柔性护管跨接。下列情况之一应在中间加一个过
线盒
:①管路无弯曲,管长每超过30m;②管路有一个弯曲,管长每超过20m;③管路有两个弯曲,管长每...