需要考虑电机过载倍数么,请高手解答
答:
选择
断路器
额定电流时。不用考虑回路(电机)的过载倍数,例如此回路电流为362A,可以选择400A的断路器,不用再加上过载倍数后选择800A的断路器。这是因为:回路的过载是非正常运行状态,回路的保护将在整定时间内跳开断路器,断路器是能够承受这段时间的过电流的。如果选择的断路器额定电流与回路的...
西门子
马达断路器
和普通断路器的区别
答:
马达起动电流大,所以
马达断路器
适应这个特点,短时间内耐受电流更大,以满足控制马达的要求
2ooKw
马达
起动电流只有3ooA什么问题?
答:
200kW电动机额定工作电流400A左右,国产的交流接触器常用630A/380Ⅴ。非软启动电流是2800A,若采用软启动,需要查看软启动设置。
断路器
按照额定电流选择,400A的电动机保护型的(瞬动能超过启动电流的),开关600A。应该是采用Y-△降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形),启动电流可以降低到1...
请问我什么起动18.5电机,在DZ20LE—250A三相四线漏电
断路器
跳闸?
答:
可能的原因:1、因为使用的是漏电保护器,所以当电机内部绕组对地绝缘过低,漏电流超过漏报的设定值就会触发漏保动作,这是最常见的故障。解决办法:使用500V绝缘表测试绕组对地电阻,测试值不能小于2兆欧,否则要进行浸漆烘干。2、电机相间短路或对地短路。几率比较小。3、漏保本身故障。几率很小。
两个120w三相电机,
空气开关
和热继电器怎么选择
答:
如果是分开供电的话用1A的空开两个,上段总的用2A的空开一个,热继选0.16-0.25或0.25-0.40的都可以
如果
马达
是0.55Kw的电机应选多大的
断路器
呢?
答:
额定电流1.6倍以上。
请问老式DW10万能
断路器
咋个合分闸。 就是90年代的DW10万能断路器 详细...
答:
这种
断路器
带有合闸
马达
来合闸,用分励线圈来分闸,按钮控制,当然还可以手动合、分闸
三相水泵3KW选20A
断路器
可以吗
答:
根据公式I=P/U可知电路电流=7A多点,远小于20A,所以20A
断路器
足够了。
施耐德
马达
保护器电动机电机保护
断路器
三相 GV2ME08C/2.5-4A工作原理...
答:
热磁式,和热继电器类似……
3台变频器拖动3台3kw的电机,请问 如何选择每台变频器的
断路器
和总...
答:
每个选10A的
断路器
,总的选32A的断路器,不过最好是
马达
专用的类型,如西门子的3RV系列或者AB的140M系列等等。一般变频器说明书会推荐你用熔断器的,用CC型的或者UL Class J 型的,保护来的更快一些。