33问答网
所有问题
当前搜索:
高压消火栓的布置间距不应超过(
下列关于室内
消火栓布置
及安装的说法中,正确的是( )。
答:
本题考查的是消防栓灭火系统。选项A 错误,配置DN65 有内衬里的消防水带,长度不宜超过25m;选项C 错误,消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量;选项D 错误,室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,对于消火栓按2 支消防水枪的2 股充实水柱布置的建筑物,
消火栓的布置间距不应大于
30m。
室内
消火栓
设计的规范是什么?
答:
(3)室内消火栓的最大
布置间距
应根据建筑类型进行计算。对于高层工业与民用建筑、高架库房、甲、乙类厂房,
间距不应超过
30米;而对于其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等,间距不应超过50米。(4)室内
消火栓的布置
要求包括:-
消火栓应
有明显标志,涂红色,且不应伪装成其他物品。- 消火栓...
室外
消火栓间距不应超过
120m,其保护半径
不应超过(
)m
答:
150.0m 1 室外
消火栓应
沿道路设置。当道路宽度大于60.0m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;3 室外
消火栓的间距不应大于
120.0m;4 室外...
探析最全消防给水知识要点?
答:
3. 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:1)消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,
消火栓的布置间距不应大于
30.0m。2)消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱
布置的
的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。4. 消防水枪的检查1)抗跌落性能检查。将消防水枪(旋转开关处于关闭位置)以喷嘴...
室内
消火栓
安装规范最新版
答:
5. 冷库内的
消火栓应
设在常温穿堂或楼梯间内。室内消火栓的
间距应
通过计算确定。6. 高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的
间距不应超过
30米;其他类型的单层和多层建筑中不应超过50米。7. 室内
消火栓的布置
需确保任何部位都能同时由两支水枪的充实水柱覆盖。对于高度小于等于24米且...
室内
消火栓的布置
?
答:
⑶消火栓的保护半径 消火栓的保护半径是指一定规格消火栓、水枪、水龙带配套后,以消火栓为圆心,消火栓能充分发挥灭火作用的半径。⑷室内消火栓的布置间距 对于高层工业建筑、高架库房、甲、乙类厂房、设有空气调节系统的旅馆,室内
消火栓的布置间距不
大于30m.其他单层和多层建筑室内消火栓
间距不应大于
50m.更多...
什么地方需要设置室外
消火栓
答:
其他的民用建筑和工业建筑需要设室外栓。选点注意事项:1、室外
消火栓的
保护半径不应超过150m,
间距不应超过
120m。2、室外
消火栓距
路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。3、室外
消火栓应
沿高层建筑周围均匀
布置
,并不宜集中在建筑物一侧。4、人防工程室外消火栓距人防工程入口不宜小于5m。
室外
消火栓
设置规范要求室外消火栓设置要求
答:
17、7.2.4 市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓。18、7.2.5 市政
消火栓的
保护半径不应超过150m,
间距不应大于
120m。19、7.2.6 市政
消火栓应布置
在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:1 市政
消火栓距
路边不宜小于0.5m,并不应...
室外地下
消火栓间距不应大于
多少米
答:
室外地下
消火栓
之间
的间距不应大于
120米。这是根据相关消防规范制定的,以确保在火灾发生时,消防车辆可以迅速连接到最近的消火栓,并有效地进行灭火。
...3g.hnrzxf.com厂房外消防拴间距和厂房内
消防栓间距
答:
7.3.7 工艺装置区等采用
高压
或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且
间距不应大于
60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。7.4.6 室内
消火栓的布置
应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的...