33问答网
所有问题
当前搜索:
高压熔断器用在多少kv
在400KVA的变压器上用
多少
A的跌落式
熔断器
?
答:
结论是,对于一台400KVA的变压器,根据《架空配电线路设计技术规程SDJ206-87》的规定,其
高压
侧熔丝的选择应按变压器容量额定电流的1.5~2倍。计算得出400KVA变压器的额定电流约为23A,因此推荐选用在23A至46A之间的熔丝,例如40A的
熔断器
。然而,熔断器和熔丝并非同一概念,熔断器具有更大的电流开断能力,...
高压
接地时室内不得接近故障点
多少
米以内
答:
高压
设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
高压熔断器
型号含义是什么?
答:
在工厂企事业供电系统,对容量较小而且不太重要的负载中,广泛
使用熔断器
为输、配电线路及电力变压器(包括电压互感器)的过载及短路保护。它的结构简单,易于维护检修。具体的型号含义:RW型户外高压跌落式熔断器,用于10KV,交流50Hz的送配电线路及配电变压器进线侧作短路和过负荷保护。RN系列
高压熔断器
适用...
PT
高压
和低压侧的
熔断器
有什么作用?
答:
(1)为了防止
高压
系统受电压互感器本身故障或一次引线侧故障的影响,在电压互感器一次侧要装设
熔断器
保护。但110
kV
及以上配电装置中,一次侧不装设熔断器,电压互感器通常只经隔离开关与电网连接。(2)为了防止电压互感器二次回路发生短路所引起的持续过电流烧毁互感器,所以在电压互感器二次侧需装设低压...
高压
设备发生接地故障时,室内不得接近故障点
多少
米以内?
答:
高压
设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
电动汽车
熔断器
电压比与电流比关系为
多少
答:
目前,电动汽车用
熔断器
品牌主要有Bussmann巴斯曼快速熔断器, Ferraz罗兰快速熔断器, Siemens西门子快速熔断器, Siba西霸熔断器等。其中Bussmann巴斯曼熔断器广泛应用在纯电动汽车、混合动力汽车等
高压
保护电路,具有安全、可靠、寿命长等特点,市场占有率较高。ISO-8820和QC/T420-2004等标准中将它定义为:接于...
汽车电瓶
保险丝
可以用家用保险丝代替吗?
答:
可以,因为原件也是
保险丝
:通常
熔断器
的额定电流值是基于环境温度23±5 ℃时的值,为了满足电动汽车实际工况要求,需要对额定电流值进行修正。可允许的最大连续负载电流可以用以下公式进行计算 Ib=In·Kt·Ke·
Kv
·Kf·Kb。式 中:Ib——可允许的最大连续负载电流;In——熔断器的额定电流;Kt——温度...
10
KV高压
配电室国家规定检测周期是
多少
?属于强检项目吗?
答:
根据国家《电力设备预防性试验规程》,配电室各设备检测周期如下:1)
高压
电气设备预防性试验:10KV室内电气设备每两年试验一次。2)10KV避雷器每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。3)0.4
KV
避雷器每年试验一次。4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。5)电力变压器项目:...
高压
设备发生接地故障时,室内不得接近故障点
多少
米
答:
高压
设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
请教低压配电柜安装时柜里的线都用多粗的?怎么区分?
答:
比如35平方毫米
高压
铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。