33问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量箱元件图
80kva的变压器要用多大的
高压计量箱
,怎么算的?
答:
供电线路如果时10kV,一般选择5/5A的
高压计量箱
;具体计算方法为:S=√3UI,计算出高压侧一次电流,80=√3*10*I,计算出高压侧电流为4.624,;如果为6KV线路,则高压侧电流为7.698,建议选择10/5A的计量箱
高压计量箱
中两个电流互感器坏一个计量结果有何变化
答:
如果坏一个的话,
计量
结果肯定会变小,小多少,跟你实际的三相电流的平衡情况有关啦。不过这种情况出现的话,电力部门应该马上会知道的,因为线路的损耗超过允许的范围啦。
高压计量箱
烧毁原因
答:
雷击,超负荷,电压回路短路
高压计量箱
必须安装么?
答:
需要根据具体情况进行分析。1、只要用电时需要计量,就需要安装计量箱。以前企业用电时多采用低压计量再加线路损耗的方式来计算总用电量,现在多采用在进线侧安装高压计量来计算总用电量,优点是避免了损耗厘定不准确。至于到底采用高压计量还是低压计量要看供电部门的具体规定。2、
高压计量箱
只有安装到线路...
高压计量箱
尾端为啥要接地?
答:
不接地的话会导致“连电”即人和电源、用电器形成闭合回路导致人触电。
高压
电必须接地不接地就把人电死了。
高压计量箱
的接线问题?
答:
计量要求三相全部接入,否则由于三相不平衡,误差会很大。只接一相的
计量箱
,只能用于内部结算及负荷指示,不能用来计费。
10千伏
高压计量箱
一次侧进线A相和B相接反。
答:
不会影响计量,我就是生产
高压计量
的
请问在高压进线柜中装计量装置。是不是需要把
高压计量箱
装进去?
答:
不一定,也可将
计量
装入
高压
柜,加封即可,100V是电能表工作电压 5A是电能表工作电流。
有什么方法检测
高压计量箱
的好或坏
答:
用兆欧表摇绝缘,合格后有条件可做耐压实验和误差实验。能达到国家标准为合格。
高压计量箱
电流尾端不接地对计量有啥影响?
答:
电流互感器尾端不接地是不影响计量精度的,接地的目的是为了防止
计量箱
一次击穿后,
高压
窜入二次引起安全事故,属于安全接地。