33问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电柜停送电演示
配电柜
控制柜
答:
功能结构不同
开关柜
的作用方便
停送电
,起到计量和判断停送电的作用在安装时注意应有。
配电柜
实际是
配电箱
的大型化,可以提供较大功率或者较多通道的电源输出控制柜实际是控制箱的大型化,可以提供较大功率或者较多通道的控制输出,也可以实现较复杂的控制控制屏只有正面的控制柜,所有内部设备全部安装在;...
万能式短路器突然断电了,又自动
送电
了,
高压配电柜
有电,怎么回事啊?
答:
任何情况下,按《倒闸操作的基本原则》操作。1、断路器和隔离
开关
在同一条线路上,对断路器操作要“先断后合”;对隔离开关操作要“先合后断”,即停电操作时断路器先断开,隔离开关后断开;
送电
时隔离开关先合上,断路器后合上。在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误...
配电箱
系统图如何看
答:
从左往右:
开关
、回路号、电线、敷设方式、负荷大小、回路名称。L1L2L3表示三相电源,C65N-32/3/C表示开关的型号,最大电流为32A、开关的极数为 3极;N1~N10表示回路号;BV-4*6+BVR-1*6中B表示电线,V为聚氯乙烯绝缘,4*6主芯为6平方硬芯电线,BVR-1*6表示地线为软芯电线。MR/KBG32表示敷设...
低压
配电
系统中,
停 送电
的操作规程
答:
停电时先停小负载后再关总
开关
;
送电
时正好相反,需要先将总开关合闸,再逐步合闸分开关。以上两个步骤都是为了避免大电流冲击。
配电
房中的联络柜是什么
答:
配电房中的联络柜也叫母线分段柜,是用来连接两段母线的设备,在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络柜,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。用双电源供电的配电室,一排
高压柜
(或低压柜),中间的一台
配电柜
为联络柜,平时双电源都供电的时候,联络柜处于断开...
开闭所,
配电箱
,变电所,配电所,变电站这几个怎么区
答:
借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
配电箱
是所有用户用电的总的一个电路分配箱,用途是停、
送电
,起到计量和判断停、送电的作用,配电箱便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和
配电柜
、
配电盘
...
施工现场临时用电设备保护方式
答:
6.1.6
配电柜
应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。6.1.7 配电柜应编号,并应有用途标记。6.1.8 配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。
停送电
必须由专人负责。6.1.9 配电室应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、...
高压配电
室与低压配电室有什么功能和区别,高手请指点下,谢谢
答:
2、低压配电室的组成:分为功能单元室、母线室、电缆室。各室的作用相互独立。水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力。三、两者的相关要求不同:1、
高压配电
室的相关要求:低压
配电柜
的保养主要是确保低压配电柜的正常、安全运行。要对低压配电柜每年总体检保养。以最少的停电时间...
高压配电
室基本都有那些
配电柜
组成?
答:
1、
高压配电
室基本都由计量柜、电容柜、变压器、直流屏、手车柜等
电柜
组成。2、带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV
高压开关
...
低压
配电
房有电源进线柜,电容补偿柜,馈电柜,请问停电
送电
时顺序是怎样...
答:
电容补偿先停后送。
停电
的顺序电容补偿,馈
电柜
,进线柜。
送电
:电源进线,馈电柜,电容补偿。