高层建筑屋面消防要求
消防
法规定超过多少米以上住宅必须安装烟感报警器
答:
《高层民用建筑设计
防火
规范》9.4.1条明确
要求
:建筑高度超过100米的
高层建筑
,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。所以高层建筑户内是需要安装烟感的。高层建筑应符合下列规定:1、 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。2、 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔。3、...
高层
住宅楼
消防
楼梯的标准宽度是多少
答:
根据《高层民用建筑设计
防火
规范》的相关规定:6.1.9
高层建筑
内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.00m计算;高层建筑首层疏散外门的总宽度,应按人数最多的一层每100人不小于1.00m计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表6.1.9的规定。6.1.10 疏散楼梯间及其前室的门的净宽应按通过...
高层建筑消防
排烟问题
答:
您所指的排烟风管,应该属于机械防(排)烟的范畴。对于住宅
建筑
有防(排)烟
要求
的空间主要是公共空间,即疏散部位。这一点《建筑设计
防火
规范》GB 50016-2006和《
高层
民用建筑设计防火规范》GB 50045-95有严格的要求。您的小区高层没有排烟风管应该同时满足下几种情况:楼梯间、
消防
电梯间前室或合用...
高层建筑
过道高度
消防
验收规范是多少?
答:
过道的净高原本随
建筑
层高而定,设计中通常未予专门的考虑。当今建筑设备的
要求
较前普遍了,风管、水管、电气、
消防
各种管线利用走道上部空间作为"通廊",过道除了供通行之外、往往成为管线的载体,于是过道净高的问题经常出现在设计者面前。我们把过道的总高分成下面四个部分:①结构高度;②设备管线高度,...
高层
民用
建筑消防
车道设置的
要求
?
答:
(6)穿过
高层
民用
建筑
的
消防
车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m。(7)消防车道与高层民用建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。查询更多建筑企业中标业绩、诚信信息、资质条件,马上一键查询结果,下载建设通app 更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击...
超过多少米的
高层建筑
应建避难层
答:
按照我国《建筑设计
防火
规范》GB50016-2014规定,建筑高度超过100m的
高层建筑
,为
消防
安全专门设置的供人们疏散避难的楼层。100米以上的高层民用建筑,每15层就应建一个避难层。避难层(refuge storey)是高层建筑中用作消防避难的楼层,一般建筑高度超过100m的高层建筑,为消防安全专门设置的供人们疏散避难...
中庭
防火
分区面积按上下层连通的
建筑
面积叠加计算如何理解
答:
多层
建筑
的中庭,当房间、走道与中庭相通的开口部位,设有可自行关闭的乙级
防火
门或防火卷帘;与中庭相通的过厅、通道等处设有乙级防火门或卷帘;中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;以及封闭屋盖设有自动排烟设施时,中庭上下各层的建筑面积可不叠加计算。二、《
高层
民用建筑设计防火规范...
高层建筑
火灾的特点是什么?
答:
一、火势蔓延快。
高层建筑
的楼梯间、电梯井、管道井、风道、电缆井等竖向井道多,如果
防火
分隔处理不好,发生火灾时就好像一座座高耸的烟囱,成为火势迅速蔓延的途径,尤其是高级宾馆、综合楼和图书馆、办公楼等高层建筑,一般室内可燃物较多,一旦起火,燃烧猛烈,蔓延迅速。二、疏散困难。高层建筑的特点...
消防给排水专业设计
屋面消防
水箱,在什么情况下需要做增压稳压设备?_百度...
答:
需要做增压稳压的情况有以下2种:当高位
消防
水箱不能满足下述静压
要求
时,应设增压设施。高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,
高层建筑
最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。多层建筑...
高层
住宅什么情况下,需要做
消防
前室?该怎么做?
答:
按照《
高层
民用
建筑
设计
防火
规范》GB50045-95的
要求
,高层住宅应设防烟楼梯间或
消防
电梯的情况下,都应当设置前室。因此,高层住宅在下列情况下应设置前室:1、十九层及十九层以上的单元式住宅(6.2.3.3条);2、超过十一层的通廊式住宅(6.2.4条);3、设有剪刀楼梯的住宅建筑(6.1.2.1条)...