高层建筑每层疏散楼梯的总宽度应
四层(<24m)的商业
建筑
防火疏散【
疏散梯宽度
,数目等问题】
答:
如:一座二级耐火等级的6层民用建筑,第四层的使用人数最多为400人,第五层、第六层每层的人数均为200人。计算该建筑的楼梯总宽度时,根据
楼梯宽度
指标1m/百人的规定,第四层和第四层以下
每层楼梯的总宽度
为4m;第五层和第六层每层楼梯的总宽度可为2m。 3 本条明确了商店
建筑的疏散
人数计算...
《宿舍
建筑
设计规范》JGJ36-2005中有关
疏散
走道
宽度
的疑问
答:
总人数300人,
总疏散
宽度3m,意思就是这
层疏散楼梯总宽度
是3m就可以,有两把疏散梯,每把单跑不小于1.5m即可。走道宽度:人往两边跑,因此走道宽度1.5m可以,但是,《宿舍
建筑
设计规范》JGJ36-2016 5.2.4的第三条通廊式宿舍走道净宽度,单面布置居室时不应小于1.6m,双面布置居室时不应小于2.2m...
消防常识中安全出口的联动控制要求是什么?
答:
同时,
高层建筑
(除18层及18层以下的塔式住宅和顶层为外通廊式住宅)通向屋顶的
疏散楼梯
不宜少于两座,且不应穿越其他房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启;单元式住宅
每个
单元的疏散楼梯均应通至屋顶。高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且...
钢构消防
楼梯
需要注意什么事项
答:
观众厅
每个疏散
出口的平均疏散人数不应超过250人。4.
高层建筑每层疏散楼梯
最小
总宽度应
按其通过人数1m/100人计算;各层人数不等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按上层人数最多的一层计算。
疏散楼梯的
最小净宽度不应小表3.4.1.2的要求。(二)单层、多层民用建筑安全疏散指标 1.剧院、...
...计算
疏散总宽度
时候,是计算疏散方向的
楼梯宽度
吗?如果是防火门就计算...
答:
问题一:
疏散宽度
计算的概念,是说的所有疏散宽度总和加起来要满足要求。主要是2个。一个是走道,一个是楼梯。它们都要满足宽度要求。走道和走道宽度叠加,楼梯和
楼梯宽度
叠加,你不能以楼梯宽度加门宽来计算。门
的宽度
都是单个满足疏散要求即可。这个根据规范去设,有1400,1200不等。问题二:楼梯只计算...
教育培训机构消防要求
答:
1、培训对象为14周岁以下的儿童教育培训机构应布置在首层、二层或三层;当设置在
高层建筑
内时,应设置独立的安全出口和
疏散楼梯
;当单、多层民用建筑内时,应设置不少于1个独立的安全出口,其
疏散宽度
不应少于该场所设计疏散
总宽度
的70%。2、培训对象为14周岁以上的教育培训机构当设置在三层及三层以下,...
商场
疏散楼梯宽度
的计算方法
答:
一、计算方法:商场
建筑
面积X面积折扣系数X
各层楼梯疏散
系数X人员折扣系数。二、
疏散楼梯的
概念:所谓的疏散楼疏散楼梯的标志梯是相对于带有电梯的建筑而言的,它是在发生紧急情况下用来疏散人群的,当然,它也是可以正常情况下使用的,没有限制是在何种情况下才可以用,但是,不可以在通道内摆设物品,更...
如何利用百人宽度指标计算
建筑的疏散宽度
答:
2、
高层建筑
内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.00m计算;高层建筑首
层疏散
外门
的总宽度
,应按人数最多的一
层每
100个不小于1.00m计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表 6.1.9的规定。6.1.10
疏散楼梯间
及其前室的门的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算,但最小净宽不应...
规范有要求一层
楼梯间
要设置防火门隔开地下室吗
答:
6.2.9
每层疏散楼梯总宽度应
按其通过人数每100人不小于1.00m计算,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。
疏散楼梯的
最小净宽不应小于表6.2.9的规定。 6.2.10 室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m。当倾斜角度不大于45...
消防工程师备考:防烟分区和
疏散的
基本参数
答:
疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m; 当
每层疏散
人数不相等时,
疏散楼梯的总
净宽途应分层计算,下层楼梯的总净
宽度应
按该层及以上疏散人数最多一