33问答网
所有问题
当前搜索:
高层民用建筑裙房的耐火等级是多少
高层民用建筑裙房的耐火等级是多少
答:
【答案】:C 【解析】:此题考查耐火等级与建筑分类的适应性。地下或半地下建筑(室)以及一类
高层建筑的耐火等级
应定为一级。而单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。因此,正确答案为C。
民用建筑
防火分区最大允许面积
是多少
?
答:
单、多层民用建筑
耐火等级为
四级的可以两层一个防火分区。
高层民用建筑
:耐火等级为一、二级,允许建筑高度或层数为1层, 防火分区的最大允许建筑面积为 1500㎡,对于体育馆、剧场的观众厅,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加。单、多层民用建筑:耐火等级为一、二级,允许建筑高度或层数为1层, 防火...
高层建筑
防火分区的最大建筑面积
答:
3. 当
耐火等级为
三级时,允许建筑高度或层数为5层,防火分区的最大允许建筑面积为1200㎡。4. 当耐火等级为四级时,允许建筑高度或层数为2层,防火分区的最大允许建筑面积为600㎡。5. 裙房与
高层建筑
主体之间设置防火墙时,
裙房的
防火分区可按单、多层建筑的要求确定。6. 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯...
请问
高层的耐火等级是多少
分钟呢?
答:
根据《
高层民用建筑
设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)3.0.1
高层建筑
应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合表3.0.1的规定。一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
裙房的耐火等级
不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级。高...
高层建筑
防火分区最大允许面积
是多少
?
答:
单、多层民用建筑
耐火等级为
各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限可按附录A确定。3.0.3 预制钢筋混凝土构件的节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,必须加设防火保护层,其耐火极限不应低于本规范表3.0.2相应建筑构件的耐火极限。3.0.4 一类
高层建筑
的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
裙房的耐火等级
不应...
高层
住宅的防火
等级是多少
?
答:
一、
高层建筑
的耐火等级应分为一、二两级 二、一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
裙房的耐火等级
不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级 19层及以上住宅为一类高层 10层至18层住宅为二类高层
根据建筑设计防火规范,
高层建筑的耐火等级
分
为
四级对不对?
答:
各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限可按附录A确定。三,预制钢筋混凝土构件的节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,必须加设防火保护层,其耐火极限不应低于本规范表3.0.2相应建筑构件的耐火极限。四,一类
高层建筑
的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
裙房的耐火等级
不应低于二级。
高层
住宅可以两层一个防火分区吗?
答:
单、多层民用建筑
耐火等级为
