压风机房温度传感器设置

如题所述

第1个回答  2022-09-30
甲烷传感器应垂直吊挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道壁(墙壁)不得小于200mm。

(二)采煤工作面甲烷传感器设置:

采用U型通风方式的长壁式采煤工作面甲烷传感器必须设置如下:

1.在上隅角设置甲烷传感器T0,或便携式瓦斯检测报警仪,设置地点在回风上隅角切顶柱前。

2.工作面设置甲烷传感器T1,设置地点在回风工作面的回风顺槽≤10m。

3.工作面回风巷设置甲烷传感器T2,设置地点在回风顺槽口往里10~15m。

4.煤与瓦斯突出矿井在进风顺槽设置甲烷传感器,设置地点在进风顺槽口往外≤10m。

5.低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串联工作面的进风顺槽设置甲烷传感器T4,设置地点在进风顺槽口往里10~15m。

6.Z型、Y型、H型和W型通风方式的采煤工作面甲烷传感器设置参照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2007)的规定执行。

(三)掘进工作面甲烷传感器设置:

煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器必须设置如下:

1.在掘进工作面混合风流处设置甲烷传感器T1,设置地点在掘进工作面迎头≤5m。

2.在掘进工作面回风流中设置甲烷传感器T2,设置地点在回风顺槽口10~15m。

3.采用串联通风的掘进工作面,必须在被串工作面局部通风机前设置掘进工作面进风流甲烷传感器T3,设置地点在通风机前3~5m。

(四)其它地点:

1.采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷。

2.使用电机车主要运输巷道内的装煤处。

3.煤仓上方、封闭的胶带输送机地面走廊。

4.地面瓦斯抽放泵房内。

5.井下临时瓦斯抽放泵站下风侧栅栏外。

6.瓦斯抽采泵输入、输出管路中。

二.其他传感器设置规定

(一)一氧化碳传感器设置规定

1.一氧化碳传感器应垂直吊挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并安装维护方便,不影响行人和行车。

2.开采易自燃煤层的采煤工作面应至少设置一个一氧化碳传感器,地点设置在回风隅角距切顶线0~1m的工作面或工作面回风巷,报警浓度为≥0.0024%CO。

3.带式输送机滚筒下风侧10~15m处设置一氧化碳传感器,报警浓度≥0.0024%CO。

4.自然发火观察点,封闭火区防火墙栅栏外设置一氧化碳传感器,报警浓度≥0.0024%CO。

5.容易自燃煤层、自燃煤层矿井、采区回风巷一翼回风巷、总回风巷设置一氧化碳传感器,报警浓度≥0.0024%CO。

(二)风速传感器设置规定

1.采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站设置风速传感器。

2.突出煤层采煤工作面回风巷和掘进巷道回风流中设置风速传感器。

风速传感器设置在巷道前后10m内无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化,能准确计算风量的地点,当风速低于或者超过《煤矿安全规程》规定值时,应发出声光报警信号。

(三)风压传感器设置规定

主要通风机的风硐内设置风压传感器。

(四)风向传感器设置规定

突出煤层工作面进风巷、掘进工作面进风的分风口设置风向传感器,当发生风流逆转时,发出声光报警信号。

(五)瓦斯抽放管路中其他传感器设置规定

瓦斯抽放泵输入管路中设置流量传感器、温度传感器、压力传感器;利用瓦斯时,应在输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器,防回火安全装置上宜设置压差传感器。

(六)烟雾传感器设置规定

带式输送机滚筒下风侧10~15m设置烟雾传感器。

(七)温度传感器设置规定

1.温度传感器垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并安装方便,不影响行人和行车。

2.开采容易自燃、自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面应在工作面≤10m、回风巷10~15m处设置温度传感器,报警值为30℃。

3.机电硐室内应设置温度传感器,报警值34℃。

4.压风机设置温度传感器,温度超限时,声光报警,并切断压风机电源。

(八)粉尘传感器设置规定

采煤机、掘进机、转载点、破碎处、装煤处等产尘地点设置粉尘传感器。

(九)设备开停传感器设置规定

主要通风机、局部通风机设置设备开停传感器。

(十)风门开关传感器设置规定

矿井和采区主要进风巷道中的主要风门设置风门开关传感器,当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。

(十一)风筒传感器设置规定

掘进工作面局部通风机的风筒末端设置风筒传感器。

(十二)馈电传感器设置规定

被控开关的负荷侧设置馈电传感器或接点