三相四线电表加电流互感器接法。
刚才看到你电工很内行。想请教下。电表上的接线图。不太看的懂。能说下嘛?谢谢了。哦发张实物图更好。本人菜鸟一个呵呵。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-10-16
电度表内部联片拆掉,将电源三条相线从P1端穿入三个电流互感器,电度表2、5、8接线端子按顺序接电源相线ABC,将穿过A相的电流互感器K1K2接电度表的1、3端子,其中K1接电度表1端子,K2接3端子,后面以此类推,电流互感器K2端要可靠接地,零线进10、11端子,希望可以帮到楼主。
第2个回答 2013-10-16
我这的变压器一般是用3个1.5-6A接互感做计量
相似回答
三相四线电表加互感器接线
图
答:
三相四线电表加互感器接线图如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过
。
1、4、7为电流进线
,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
3相
4线电表接电流互感器
有几种
接法
啊?
答:
3相
4线电表
接
电流互感器
的
接法
如下图所示:
三相四线电表加电流互感器
怎么
接线
答:
三相四线电能表需配用三只电流互感器,A、B、C三相各用—只
。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号接线端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接电源c相,L2接c相负载。A相电流互感器二次...