矿井井下高压开关柜零序电流时怎么整定的?什么时候使用零序互感器?

我矿地面使用的35KV高压 ,引入井下的是10KV高压

第1个回答  2014-03-09
10kv的零序电流定值设定是0.05至30A(二次值)用于中性点不接地系统,设定应该是在线路pt上,单个开关柜只有过流保护。零序互感器只是测量作用,当线路接地或其他情况产生过大接地环流是作用于保护装置或者保护元件动作追问

10kv的零序电流定值是怎么设定的 它得有一个设定值吧

追答

当然它的小于上一级开关的母线零序电流定值,30V为接地电压的的定值,你们35KV变电站的母线有功功率损耗应该是50W,I=P/U=50/30,这是井下配电所进线开关对应侧开关的母线所设的定值

第2个回答  2014-03-09
一般50/1的互感器整定电流0.2A就是10A报警
第3个回答  2014-03-10
用于中性点,,本回答被网友采纳