层高3m木工支模架搭设,水平剪刀撑怎样搭设?纵向剪刀撑怎样搭设?模向...

如题所述

第1个回答  2024-04-22
满败碰堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6米至8米由底至顶设置连续竖向剪刀撑。支模架的搭设应严格按照施工组织设计的支模架方案要求进行搭设。搭设前应严格进行钢管的筛选,凡有锈蚀、薄壁、弯曲裂变的杆件不得采用。严重锈蚀、变形、裂缝、螺栓螺纹已损坏的扣件严禁采用。
棚掘支模架的纵、横间距不应大于1.2米,步距不得大于1.5米。支模架应设登高设施,保证操作人员上下安全。操作层应满铺竹笆,不得留有空洞。必须留有空洞的,应设围栏防护及警示标牌。
支模架必须按规范要求设置纵、横向双向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不超过200毫米处的立杆上,横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,底座应设置垫块保护,立杆顶端必须设置纵横向双向察和谈水平杆。