33问答网
所有问题
单台功率72千瓦蒸汽发生器共五台,变压器到负载点需要电缆130米左右,电压380V,需要多大电缆
用铝芯电缆
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-11-09
每台蒸发器一路电缆,每根电缆VLV-1,3*95的吧(不带钢铠的电缆,带钢铠的电缆型号为VLV22-1),是否需要中性线你考虑。
追问
变压器到蒸发器组采用一根铠装铝芯电缆,这根电缆需要多大的。
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-11-20
360kw负荷电流约680安,工厂用电是连续工作的,用铝芯线可按每平方载流2.2安计算,即应选用300平方以上的铝芯线,或用240平方的铜芯线缆。
第3个回答 2018-11-19
五台蒸汽发生器各用一根25平方铜缆。
也可以安装专用的变压器,400KVA。
第4个回答 2018-11-19
每组用25平方毫米,总线应时|25平方毫米。
第5个回答 2018-11-19
一共380kw的容量,每组电缆是35平方的铜线。总线需要变压器
相似回答
...距
变压器
200米
,电压380V,
想知道用多大的
电缆,
电损是多少
答:
你的设备如果同时系数取1的话,用3根3*240的
电缆电压
损失大概是4.5%;如果用185的电缆电压损失大概5%。
...距
变压器
200米
,电压380V,
想知道用多大的
电缆,
电损是多少?qq48034528...
答:
电流900左右(不要计算因数,实际使用中因数可以和环境等影响相抵),建议用铜芯电缆400平两组或铝芯电缆500平两组,距离不长,压降不用考虑。五台设备如果不同时开,可以小一点。也可以每台配一组共五组120铜芯电缆或150铝芯
电缆,
总电缆价格会便宜点。上述推荐是安全的,如果小一个规格,时间长容易...
电压
为
380V,
电流为300A,求
变压器需要
多大容量,给个计算公式
答:
1,计算负载的每相最大功率三相总功率 将A相、B相、C相每相
负载功率
独立相加。每相电流300A,单相电压220V 即单相功率:220×300=66千瓦 三相功率:3×66=198KW 2、考虑
变压器功率
因素 三相总功率 / 0.8,这是很重要的,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率...
大家正在搜
电蒸汽发生器
蒸汽发生器的缺点
上能蒸汽发生器
蒸汽发生器
诺贝思蒸汽发生器
微型蒸汽发生器
蒸汽发生器有危险吗
纯蒸汽发生器原理
燃煤蒸汽发生器
相关问题
这个变压器上的点代表什么意思啊?。。
变压器带负载运行时,若负载增大,其铁损耗将_______,铜...
环牛变压器的功率
知道变压器连接组别有什么用
为什么升降变压器的型号单位用VA而不用W
变压器 器身是指什么么??、
负载超过变压器容量会产生什么影响?请教一下
避雷器到变压器的最大允许距离