离心式消防水泵分类及组成:吸水管、出水管、阀门 

一、吸水管:

1、一组消防水泵    吸水管不少于两条,其中一条损坏或检修  其余    满足设计流量(同样,输水管也是如此要求)

2、吸水管的布置    避免气囊

3、吸水口的淹没深度    在最低水位运行的安全要求

4、吸水管的喇叭口    水流速度和水力条件确定    不应小于600mm    采用旋流防止器时    淹没深度不小于200mm

5、吸水管路    安装    明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀

如果使用  暗杆阀门    开启刻度的标志    管径超过DN300时    电动阀门

二、出水管:

6、出水管    止回阀    明杆闸阀    如果使用蝶阀    自锁装置    如果管径大于DN300    使用电动阀门

7、流速:吸水管直径<DN250    流速宜1.0-1.2m/s,另1.2-1.6m/s

8、流速:出水管直径<DN250    流速宜1.5-2.0m/s,另2.0-2.5m/s

9、吸水井布置:井内水流通畅、流速均匀、不产生旋窝

10、给水管穿过墙体  套管    套管长度≮墙体或高出50mm    密封间隙材料    不然材料堵塞    管道的接口    不在管道内

11、吸水管    穿越消防水池    采用柔性套管    如果采用刚性套管    安装柔性接头    且管径≤DN150

12、两管    安装压力表    出水管      量程    2倍设计工作压力  ≥1.6MPa

吸水管    安装    真空表    压力表    或真空压力表    大于等于0.70MPa    最大量程宜-0.10MPa