第1个回答 2024-08-16
一、末端设备冷负荷指标
在选择末端设备时,应考虑中等参数,并适当考虑设备噪音对使用功能的影响。家装卧室应选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店新风机、吊柜选择3000m3/h风量以下吊柜;商场选择5000m3/h风量以下吊柜。新风机一般选择4排管,回风工况选择6排管,2000m3/h以上空调器应设置消声静压箱;6000m3/h以上空调器出风端应采用阻抗复合消声器,并安装消声静压箱。需注意西晒、大玻璃窗、角部房间、顶层房间等的负荷变化。若四周为玻璃幕墙,则负荷为400w/m2及以上。
二、主机选型(负荷指标)
办公楼:空面小于5000m2,有新风时,主机选取200w/m2;没有新风时,选取180w/m2。空面大于5000m2,有新风时,主机选取180w/m2;没有新风时,选取170w/m2。商场、餐饮、茶楼:主机选取220-250w/m2。宾馆(纯客房):空面小于10000 m2,有新风时,主机选取180w/m2;没有新风时,选取170w/m2。空面大于10000m2,有新风时,主机选取160-170w/m2;没有新风时,选取150-160w/m2。空面大于20000m2,主机选取150w/m2。餐饮+客房:主机负荷分别计算,同时使用系数不宜过低(≥70%)。建面与空面关系:负荷估算表(使用表格表达)。厂房:新风负荷一般取值为15-25w/m2,根据温度要求,一般取180~220~260~350w/m2,如厂房单层面积在4000m2以上,取上限;如面积小,取中间值;如为顶层,取下限值。末端可选择喷射型空调机组或风管+喷射风口的送风方式;若需制热,最好考虑底部回风。
三、水系统
主水管管径及流速参考水管阻力计算表,最不利环路300m以内选取0.04~0.05比摩阻,300m~400m选取0.03~0.04比摩阻,>400m选取0.02~0.03比摩阻。一般采用异程式,楼层超过10层宜采用立管同程式,主管到最不利环路超过100m时,宜采用水平管同程式。系统静压力应≤8kg,主机到膨胀水箱高度小于80m。层高在100m左右时,系统静压10kg,可将水系统分为高低区。水管选材通常为DN40及以下镀锌钢管;DN50~DN250为无缝钢管;DN300及以上为螺旋钢管。凝结水系统,每1kW冷负荷每小时产生约0.4kg冷凝水,考虑机组冷负荷Q,选择冷凝水管公称直径;应保证5‰排水坡度,加设通气孔,材料选用UPVC管。DN250以上考虑安装电子水处理仪,DN150以上考虑冷冻水的电子水处理仪。注意安装电动二通阀、自力式压差平衡阀等设备。冷却塔选择(估算),水泵选择(除甲方要求外,一般不用备用泵),考虑冷却塔性能比较,选择水泵,膨胀水箱的设置和容积估算,主机旁通设置,冷却塔并联运行注意。
四、风系统
各场所送风速度推荐表,送风口风速:防雨百叶3.0~3.5 m/s;双层百叶2.5~3.0 m/s;散流器2.5~3.3m/s;高空间采用喷射风口射程可达到20m;回风口风速≤2.2m/s。有制热要求的场所,吊顶高度大于4m宜采用下送风;高度大于6m且需制热时,必须采用喷射风口或旋流风口送风。喷射风口参数表,风冷热泵机组系统中风机盘管下送风口选用双层百叶风口。风管材质通常选用保温复合风管。新风量的确定,考虑民用建筑、旅馆、办公主楼的新风标准。商场、餐厅、宴会厅、多功能厅等发热量大、人员密集场所,注意过渡季节尽量用室外新风送风,保持空气新鲜和节能运行。排风系统,餐厅、大型会议室、多功能厅等场所宜考虑排风系统,排风量安装新风的80~90%计算。排风系统管道超过40m时,采用排风扇+排风风机的方式,排风机风量等于所有末端风扇风量和。