母线问题,一般建筑物内的配电柜用母线连接,这部分母线量用计算吗

如题所述

第1个回答  2017-08-29
1、准备一块500V的绝缘电阻测试设备(在有效期内,并且确认合格);2、把进出线开关分闸,把有关接到母线排上的控制、测量等二次线取下(如经过了微断或熔断器,可直接把它们分开或取下);3、确认母线排与外围的接线已在断开状态;4、把绝缘电阻测试仪的“L”端接母线排的A相,“E”端接柜体的地排,B、C、N相用导线连起来接地排,按下测试按钮进行测试,等数据稳定后读取测量值,这就是A-BCNE的绝缘电阻值,然后依次取下L、E线,把A相母线对地放电;合格标准为不小于0.5兆欧(不小于1000欧/伏);5、同方法,B\C\N母线测量与A相一样。不知详细吗?
第2个回答  2017-08-29
母线一般在柜内,应该是柜厂提供吧。不用单独开量