如何利用水泥的水化热计算混凝土的温升?

用于分析混凝土的温度应力产生的裂缝

第1个回答  2019-07-11
混凝土降温收缩的程度取决于混凝土的降温差,平面尺寸和降温速度。
降温值
=
浇筑温度
+
温升值
-
环境温度
其中温升值的影响因素主要有水泥品种和用量,用水量,大体积混凝土的散热条件(主要包括浇筑方法、混凝土厚度、混凝土的表面的散热能力和其它降温措施等)。
合理地选择原材料,尽可能降低水泥用量,优化配合比,避免产生过大的水化热温升。,提高粉煤灰掺量。以上措施有效地降低了水化热温升。使混凝土内部温度不致过高。
1、
降低混凝土浇筑温度:
由混凝土内部温度计算公式(Tmax
=
Tj
+△T;Tj为浇注温度)可以看出:浇筑温度与混凝土内部最高温度的大小成正比关系。所以降低混凝土的浇筑温度,就可以降低混凝土内部温度。
根据《混凝土结构施工及验收规范》规定,混凝土浇筑温度不宜超过28℃,要求商品混凝土供应站混凝土的出罐温度不得高于25℃。现场对浇筑的混凝土每4h进行一次浇筑温度的测量,浇筑温度均控制在16℃-23℃,从而避免了产生较高的内部温度。
2、加强测温和温度监测:
根据《混凝土结构施工及验收规范》规定,当设计无具体要求时,混凝土内外温差不宜高于25℃,在施工过程中,我们进行了严密的测温,及时调整混凝土的保温及养护措施,使混凝土的温度梯度不致过大,从而有效地控制有害裂缝的出现。2m厚的混凝土内部最高温度控制在70℃左右,最大温差均控制在25℃以内。
3、控制混凝土降温速度,延缓降温速率:
在降温过程中,尤其是初期,降温不宜过快。降温速率一般控制在2~4%℃/d。减缓降温有利于混凝土强度增长,并充分发挥应力松弛效应,使混凝土不宜出现裂缝。