水泵变频器显示F0001是何故障,如何处理
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-07-06
小区二次供水节能水泵发热是什么原因
第2个回答 推荐于2017-12-15
ABB故障代码F0001是表示过流,是什么时候出现故障的,故障前有改变设置吗??
追问
没有改变设置,是电机过流还是变频器过流,如何处理
追答
这种情况的话,如果一运行就提示故障那应该是电机或者电机线路短路或者对地,如果运行一段时间报故障,那么应该是电机过载了!
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2015-01-11
显示的功能代码不是故障代码
相似回答
ABB
变频器F0001
啥意思
答:
处理方法:在现场打开制动器的罩子,程序中分别强制打开制动器线圈,观察制动器限位打开状态,如果制动器打不开或机构卡劲,
更换制动器
。如果限位打开距离限位感应片距离远,调整感应片的距离并确保其紧固(根据笔者多年的设备管理经验,电子感应式接近开关的故障率远低于机械开关,本部门大部分重要限位均由安装...
...手动停止
水泵
时,控制盘
显示故障F0001
。切断
变频器
电源重新启动就没事...
答:
ABB变频器出现F0001说明输出电流过大
。检查和排除:
电机过载
。
加速时间过短
( 参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1)和 2205ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。
电机故障,电机电缆故障或接线错误
。这是说明书的方法,但怀疑是IGBT模块烧了,需要修理。
abb
变频器故障
诊断与维修
f0001
答:
Abb变频器f0001应该是
过流故障
,
其处理方法:内部阴极需要检查电机是否机械堵塞;内检加减速时间过短,应适当延长。检查并排除:电机过载
。加速时间太短(参数2202加速时间1和220***cCelerra时间2)。电机故障、电机电缆故障或接线错误。其次,
pid参数设定不合理,变化太快,运行有波动
。第三,电机参数设置不合...