如题所述
谢谢!我确实是外行。乡下建的房子,结果包工头做成这样。十分烦心
配筋太小了
下部换成2根20的差不多
现在这样会不会有什么危险请问
唉!上面还有一堵4.8*2.8的24的实心墙。墙上有个大窗户。
这样更严重了
请问有什么补救措施吗
目前看梁还没有异常,一般过多久就会出现问题
上面没墙的话会有什么危险吗
有墙的那梁现在应该怎么处理
目前梁都没有异常。都过了差不多半年了。