1、农村自建房,楼层三层加斜坡屋顶,墙采用240mm水泥砖。2、自建房楼板厚度120mm,楼板钢筋采用双层直径为10mm的HRB335螺纹钢筋,客厅跨度5.2m,进深7.2m.平面图如下:
请问客厅如何配筋,间距多少,验算最小配筋率、跨中挠度、裂缝。谢谢。急急。

第1个回答  2018-05-03
楼主仅提供了一张建筑正式方案平面图,意思是只要求回答现浇混凝土楼板的配筋(包括结构设计的承载能力极限状态计算和正常使用极限状态的验算)。
出题容易,一两句话就完事。答题(不用专业软件的话)就不是一两天的功夫能办到的哦!况且,这是有资质单位的职业,网友个人没有资质,替人提供结果,有非法违规之嫌。
所以,楼主难于如愿,或者等待到最后得到个忽悠答案!
第2个回答  2018-05-03
一、普通板底筋计算
(一)、底筋长度
底筋长度=净跨+伸进长度×2+弯钩×2
1、当板的端支座为框架梁时
底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(框梁支座宽/2,5d)+弯钩×2
2、当板的端支座为剪力墙时
底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(墙支座宽/2,5d)+弯钩×2
3、当板的端支座为圈梁时
底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(圈梁支座宽/2,5d)+弯钩×2
4、当板的端支座为砌体墙时
底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(120,板厚)+弯钩×2
(二)、底筋根数
情况一:底筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1 情况二:底筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1
情况三:底筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1
二、面筋计算
(一)、端支座负筋
1、端支座负筋长度
端支座负筋长度=锚入长度+弯钩+板内净尺寸+弯折长度 情况一:锚入支座长度=锚固长度LaE
(1)、当弯折长度=板厚-保护层×2时,
端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2) (2)、当弯折长度=板厚-保护层时,
端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层)
情况二:锚入支座长度=0.4La+15d (1)、当弯折长度=板厚-保护层×2时,
端支座负筋长度=(0.4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2)
(2)、当弯折长度=板厚-保护层时,
端支座负筋长度=(0.4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层)
2、板端负筋根数
情况一:负筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1
情况二:负筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1
情况三:负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1
(二)、端支座负筋分布筋 1、端支座负筋分布筋长度
情况一:分布筋和负筋参差150mm
(1)、分布筋带弯钩
分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2
(2)、分布筋不带弯钩
分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2
情况二:分布筋=轴线长度
(1)、分布筋带弯钩
分布筋长度=轴线长度+弯钩×2
(2)、分布筋不带弯钩 分布筋长度=轴线长度
2、端支座负筋分布筋根数
情况一:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距(向上取整)
情况二:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距+1(向上取整)
(三)、中间支座负筋
1、中间支座负筋长度
中间支座负筋长度=标注长度+弯折长度×2
情况一:当弯折长度=板厚-保护层×2时,
中间支座负筋长度=标注长度+(板厚-保护层×2)×2
情况二:当弯折长度=板厚-保护层时,
中间支座负筋长度=标注长度+(板厚-保护层)×2
2、中间支座负筋根数
情况一:中间支座负筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1
情况二:中间支座负筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1
情况三:中间支座负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1
(四)、中间支座负筋分布筋
1、中间支座负筋分布筋长度 情况一:分布筋和负筋参差150mm
(1)、分布筋带弯钩
分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2
(2)、分布筋不带弯钩
分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2
情况二:分布筋=轴线长度
(1)、分布筋带弯钩
分布筋长度=轴线长度+弯钩×2
(2)、分布筋不带弯钩 分布筋长度=轴线长度
2、中间支座负筋分布筋根数 情况一:根数=布筋范围/间距
中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距)+(布筋范围2/分布筋间距) 情况二:根数=布筋范围/间距+1
中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距+1)+(布筋范围2/分布筋间距+1)
三、温度筋
为了防止板受热胀冷缩而产生裂缝,通常在板的上部负筋中间位置布置温度筋。
1、温度筋长度
当负筋标注到支座中心线时,
温度筋长度=两支座中心线长度-负筋标注长度×2+参差长度150×2+弯钩×2
2、温度筋根数
当负筋标注到支座中心线时,
温度筋根数=(两支座中心线长度-负筋标注长度×2)/温度筋间距-1
四、纯悬挑板的钢筋计算
(一)、纯悬挑板的上部钢筋计算
1、上部受力钢筋长度
上部受力钢筋长度=悬挑板净跨XBK+锚固长度LaE+(板厚h-保护层)
2、上部受力钢筋根数
上部受力钢筋根数=(悬挑板长度L -保护层×2)/上部受力钢筋间距+1
3、上部分布筋长度
上部分布筋长度=(悬挑板长度L -保护层×2)+弯钩×2(或不加弯钩)
4、上部分布筋根数
上部分布筋根数=(悬挑板净跨XBK -保护层)/分布筋间距
(一)、纯悬挑板的下部钢筋计算
1、下部构造钢筋长度
下部构造钢筋长度=(悬挑板净跨XBK-保护层)+max(支座宽/2,12d)+弯钩×2(二级钢筋不加弯钩)
2、下部构造钢筋根数
下部构造钢筋根数=(悬挑板长度L -保护层×2)/下部构造钢筋间距+1
3、下部分布筋长度
下部分布筋长度=(悬挑板长度L -保护层×2)+弯钩×2(或不加弯钩)
4、下部分布筋根数
下部分布筋根数=(悬挑板净跨XBK -保护层)/分布筋间距本回答被网友采纳