10kv电压互感器高压熔断器0.5a,1a,2a是以什么依据选取的
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-08-13
高压
熔断器
是装设在一次回路的,变压器负荷很大的,5A电流很小了,我们变压器都用XRNT-10/200A的,熔断器额定电流按照变压器额定电流的倍数来配置。
互感器
二次侧没什么负荷,就是些保护和表计,一次侧负荷电流不会超过0.5A的,现场基本PT都用0.5A的熔断器。
相似回答
电压互感器的
一次侧
熔断器
选择为
什么是0.5A,
它是怎么来的? 二次侧又...
答:
这个和
电压互感器
额定负荷电流有关,一般35kV及以下有
熔断器,
设二次额定负荷为2000VA,则一次也为300VA,电压35000/1.732=20208V;电流I=S/U=2000/20208=0.
1A
如果单相对地短路运行运行8小时,电压升高1.732倍,再加上电容电流,一次电流不会超过0.3A;所以一般选
0.5A
...
10kV电压互感器
熔丝如何
选取,
可以用
1A的
么
答:
可以。为了当发生故障时应尽可能快地切断
电压互感器的
电源,以便限制故障的影响
,10kV
-35kV高压熔断器均采用尽可能小的额定电流,一般
为0.5A
-
1A的高压熔断器
就可以了,如果频繁发生熔断器烧断故障,就得考虑其他原因了,而不能一味地增大额定电流。
10kv电压互感器熔断器
额定电流
答:
1. 10kV电压互感器一次熔断器的熔体额定电流通常在0.5A到1A之间,选择较大的安全系数通常是更好的选择
。2. 熔断器是一种电器,其作用是在电流超过规定值时,通过自身产生的热量使熔体熔断,从而切断电路。3. 熔断器的工作原理是基于电流超过规定值一段时间后,熔体因自身产生的热量而熔化,进而实现电路的...