通过PLC控制的接触器,热保护没过载的情况下出现电机过载报警故障

报警故障是通过热保护的常开触点,连接PLC的输入点X37和com点,当热保护过载时,常开闭合输入信号点X37,即通过PLC输出报警故障。
现在热保护未过载的情况,出现X37输入报警故障!查外线路只有PLC的com点和X37点与热保护常开连接,常开未闭合,用万用表量取常开触点仍是常开!故而不解!求指点

第1个回答  2012-01-08
这种问题应该是没有那么麻烦,给你罗列一下可能吧:
1、PLC的该触点故障;
2、外部信号的问题;
判断:
A、接上报警,拆掉不报警,那就排除PLC内部的原因了;
B、外部电路确实是闭合了,可能是短路,也可能过载是短时间的出现了很快又消失了。
若过载是瞬时出现,很快消失,而你用了触发器来判,那可能就是你量的是常开,而在报警状态。
第2个回答  2012-01-07
把37号线拆了看看输入指示灯是否还亮着
还亮着的话plc有问题了追问

我能确定的是PLC输入点是没问题的,我把线拆了,故障报警就解决了!现在就是com点通过热保护的常开触点到输入点X37的回路中是否可能有短路!或则别的原因

追答

那就是短路了不然其他没可能了
你把线拆下来单独量一下

追问

但是我把X37点接在热保护常开点拆后,故障报警就没了!如果是外部线路短路,即使拆了接在常开上的X37。。。还是应该会有故障存在的才是啊!

追答

那就热保护常开点有问题
可能潮湿啊或者接地啊等等形成的短路万用表量不出来
你要确定的话用摇表量一下
嫌麻烦的话你就换一个热保护看看

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-01-07
用万用表量一下COM点和X37是不是有电压,如果没电压仍报警,你把热继常开改成常闭试试。
第4个回答  2012-01-11
检查下你自己的程序吧!是否把逻辑搞反了?!
第5个回答  2012-01-13
热过载动作保护只会使用常闭触点!你判断只要把触点短接一下就知道了