报警故障是通过热保护的常开触点,连接PLC的输入点X37和com点,当热保护过载时,常开闭合输入信号点X37,即通过PLC输出报警故障。
现在热保护未过载的情况,出现X37输入报警故障!查外线路只有PLC的com点和X37点与热保护常开连接,常开未闭合,用万用表量取常开触点仍是常开!故而不解!求指点
我能确定的是PLC输入点是没问题的,我把线拆了,故障报警就解决了!现在就是com点通过热保护的常开触点到输入点X37的回路中是否可能有短路!或则别的原因
追答那就是短路了不然其他没可能了
你把线拆下来单独量一下
但是我把X37点接在热保护常开点拆后,故障报警就没了!如果是外部线路短路,即使拆了接在常开上的X37。。。还是应该会有故障存在的才是啊!
追答那就热保护常开点有问题
可能潮湿啊或者接地啊等等形成的短路万用表量不出来
你要确定的话用摇表量一下
嫌麻烦的话你就换一个热保护看看