三相四线漏电开电源端只接一条火线和零线,合上闸,为什么出线端其他2条火线也?

如题所述

第1个回答  2020-10-19
因为下面的零线并不是独立专线,在某一段有可能与主零线并接或有漏电(与大地接触),所以,漏电保护器检测视为漏电而跳闸。
很简单,线路有漏电的地方。漏电保护器只要接上电源它就起保护作用。只要下庄有线漏电,和接上多少线没关系。你可以把插座上的插头全部拔下,再把开关都关了,再跳闸就是零线有漏电的地方。如果不跳闸了就是相线或用电器有漏电的地方。
漏电保护开关的原理是通过开关的电流矢量和不大于漏电开关的漏电动作值(家用通常是30mA),三相四线接一根火线和一根零线,火线电流和零线电流的矢量和理论上为零,所以开关不动作,三相三线漏电开关,下端引一根火线和外部零线构成220伏的话,通过漏电开关的电流矢量和等于火线的电流大小,通常的负载电流都会超过30mA,所以保护机构动作,开关跳闸。
漏电保护器烧坏的可能性较大,拆开漏电保护器的输出端的接线,合闸后再测量一下,如果还是一相没有电,则说明此相的内部触点开路了,大多为触点烧坏了。零线端子也测量一下,估计也烧坏了,零线有电,说明零线开路了。
三相四线制漏电断路器,下接三相断路器,两P、1P开关接220v用电器跳闸的原因: 1、220v用电器漏电、或者内部有短路。 2、220v用电器的插头、或插座中,零线与地线接反。 3、三相四线漏电断路器容量过小,过载了。 4、220V用电器是变频、调速类的设备,这类设备有高频谐波产生,上级一般不宜安装漏电保护器,电源应当从漏电保护器的前端引入,单独安装2P开关。