地下室剪外墙钢筋保护层过大,处理办法?依据?

图上800mm应为:80mm

第1个回答  2014-05-16

根据GB50204-2002(2011版) 剪力墙保护层厚度容许误差

从这里看,你的保护层是有点大。保护层主要是为了保证混凝土的耐久性。

但是保护层厚度过厚,在构件表面容易出现较大的收缩裂缝和温度裂缝。对于构件来说,保护层过后引起的不利影响主要体现在受弯构件上。

 你这剪力墙不会有什么大影响的,请继续回填施工。

第2个回答  2014-05-16
地下室外墙没有单纯的剪力墙!
地下室的混凝土外墙,主要要承担挡土墙的抗填土的侧压力作用。所以,它的竖向钢筋是受拉的钢筋,经常会计较钢筋的受力点位置,尽量要靠边,可以发挥最大的抵抗矩,然而,混凝土墙却是直接与水、土接触的构件,因而钢筋需要较厚的保护层,既要尽量靠边,又要足够的保护层,这就要求设计、施工都必须非常重视此事。
楼主所说的事件,不可以轻易自行做主,更不能偏听网上的处理意见,必须通知设计方,根据实况采取措施,相信设计人有这个职业道德,会前来尽这份义务。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2014-05-16
加挂一道铁丝网。或者钢筋网。
第4个回答  2015-11-07
钢筋保护层,是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。在耐久性设计中,如无特殊标明,这一保护层应为最外侧钢筋的保护层,通常情况下应为箍筋或外侧分布筋而不是主筋。