营业场所消防验收标准

如题所述

第1个回答  2024-04-22
法律分析:商场消防验收标准
1. 商场的火灾危险性
- 商场营业厅面积大,且每层空间上下连通,容易造成火灾蔓延扩大。
- 可燃商品多,容易造成重大经济损失。
- 商场人员聚集,流动量大,容易造成重大伤亡。
- 电气照明设备多,导致火灾的因素多。
- 扑救难度极大。
2. 商场的主要防火要求
- 商场的新建耐火等级一般应不低于二级,商场内的吊顶和其他装饰材料,不准使用可燃材料。对于原有建筑中可燃的木构件和耐火极限较低的钢架结构,必须采取措施,提高其耐火等级。商场内的货架和柜台,应采用金属框架和玻璃板组合制成。
- 商场的布局及防火分隔:
a. 保证人员通行和安全疏散通道面积。商场营业厅作为公共场所,顾客人流所需的面积应予充分考虑。
b. 商场应按《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定划分防火分区。多层商场地上按2500平方米为一个分区,地下按500平方米作为一个防火分区。如商场装有自动喷水灭火系统时,防火分区面积可增加一倍。高层商场如果设有火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,并采用不燃或难燃材料装修时,地上商场防火分区面积可扩大到4000平方米,地下商场防火分区面积可扩大到2000平方米。
c. 对于电梯间、楼梯间、自动扶梯等贯通上下楼层的孔洞,应安装防火门或防火卷帘进行分隔。对于管道井,电缆井等,其每层检查口应安装丙级防火门,且每隔2——3层楼板处用相当于楼板耐火极限的材料进行分隔。
d. 商场的小型中转仓库、服装加工及家用电器、钟表、眼镜修理部维修部等应同营业厅分开独立设置。
e. 油浸电力变压器不宜设在地下商场内。如果必须设置时,应避开人员密集的部位和出入口,且应用耐火极限不低于3小时的隔墙和耐火极限不低于2小时的楼板与其他部位隔开。墙上的门应采取甲级防火门。变压器下面应设有能储存变压器全部油量的事故储油设施。
f. 空调机房进入每个楼层或防火分区的水平支管上,均应按规定设置火灾时能自动关闭的防火阀门。空调风管上所使用的保温材料、吸音材料应选用不燃或难燃材料。
法律依据:《中华人民共和国消防法》 第十五条 公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的,不得投入使用、营业。