电流互感器参数含义?

如题所述

第1个回答  2022-10-12
电流互感器型号含义~~~~
LZK上面已经解释了,10是电压等级,1是设计序号 , 600/5 分别是一二次额定电流比值,0.5/10P20级是二次绕组的精度级别:测量/保护级 , 5/5VA 是二次绕组的额定容量
电流互感器中,参数5P15,10P20的意义是什么
5P20中 5是复合误差;20是准确限值系数:意义就是当一次流过短路电流达到额定电流的20倍时互感器的复合误差小于5%
保护用电流互感器的额定参数有哪些啊
1、变比

也可以说额定一次电流和额定二次电流

常见的额定一次电流:

100,125,150,200,250,300,400,500,600,800及其10倍,100倍等,以及0.1倍,0.01倍等

额定二次电流:5A,1A,之前还有2A,现在基本上没有了

2、准确级次(精度):

5P,10P

即:在准确限值系数(ALF)倍的额定一次电流下,复合误差小于5%,或10%

3、准确限值系数(ALF)

一般是10,15,20,25,30,40,50

指的是额定一次电流的倍数,在这么多倍电流下,其复合误差满足要求

2和3一般写在一起,如5P25,10P15,10P30之类的

4、额定负荷

即:负载能力,一般是5VA,10VA,15VA,20VA,25VA,30VA,40VA,50VA等

另外,保护线圈的准确级次还有:5PR,10PR,PX,TPY,TPZ,TPS等等
电流互感器的型号参数各代表什么
电流互感器的型号参数各代表什么

悬赏分:10 - 离问题结束还有 14 天 23 小时

LZZBJ9-10A2 600/5 0.2S/0.5/10P20 15/15/15VA

请问以下参数各代表什么

一LZZBJ9-10A2

L电流互感器Currenttransformer

Z支柱式Posttype

Z浇注式Castingtype

B带保护级Wityprotectiveclass

J加强型Rercedtype

9设计序号DesignNumber

10额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV)

A2结构代号Structurecode

二600/5

电流倍数比率

三0.2S/0.5/10P20

精度是0.2级

10P20,后面的20就是准确限值系数。

10P20表示当一次电流是额定一次电流的20倍时,该绕组的复合误差≤±10%。

准确限值系数的意义就是在保证误差在±10%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数.

电压互感器中的根号3参数代表什么 线电压是相电压的根号3倍
电流互感器LZZBJ9-10 300/5 0.5/10P各参数的含义,求大神指点! 电流互感器的参数怎么确认即含义?
要看那个厂家的型号,把参数如变比、测量级保护级、容量、开断传到厂家确认,谢谢!
电流互感器型号中参数准确级有0.2;0.2s这两个参数有什么区别
0.2s级指特殊用途的电流互感器,适用于负荷电流小,变化范围大(1%~120%)计量回路。
电流互感器中参数cl-3是什么意思?
电流互感器铭牌中参数cl-3的意思是:准确级(精度)3级的意思,就是class3,表示该电流互感器误差不大于3% 。
如何选择电流互感器的主要技术参数
电流互感器的二次回路分为测量回路和保护回路。它的主要技术规范的选择方法如下所述。1) 额定一次电压,由所在系统的标称电压确定。可以选用高电压等级的电流互感器在低电压等级的系统中使用,如选用10kv的电流互感器在6kv系统中使用。2) 额定一次电流,按照GB1208规定的额定电流等级选用。如果一次电流不能按照规定的这些等级选用时,可以用以下的方法解决 (1)保护回路和测量回路的变比要求不同时,可采用二次绕组带抽头电流互感器。也可以改变一次抽头的电流互感器,一般分串联和并联接法,可获得倍数变比或半数变比的电流互感器。(2)测量回路用电流互感器有特殊用途的用s级的,它在10~110%的额定电流范围内保持准确度要求。3) 额定二次电流:有1A和5A两类。选用原则:(1)对新建发电厂和变电所有条件时,宜选用1A。(2)如有利于互感器安装或扩建工程原有TA为5A时,及某些情况下为降低TA的二次开路电压,额定二次电流可选用5A。(3)一个厂,站内的额定二次电流可同时选用1A和5A。4) 准确级和暂态特性在以下专题说明5) 铁心个数。 电流互感器铁心个数有两类:一类为一个电流互感器只有一个一次绕组和二次绕组的单铁心式,大部分低压电流互感器就是这一类;一类是为一个一次绕组有两个及两个以上二次绕组的多铁心式,每个二次绕组,按照用途不同配置。电能计量仪表和测量表计在满足准确级的前提下,可以共用一个二次绕组。6) 按结构可分为油浸式,树脂浇注式和SF6式电流互感器。
电流互感器铭牌上的意思。
告诉你应该根据一次电流的大小来决定绕电流互感器的匝数