33问答网
所有问题
电力电缆送检,应取样多少米?
路灯电缆VV4*25+1*16mm2,不知要检测哪些项目呢?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-09-26
根据你需要测试哪些项目!
如果普通项目就2米就够了!如果要做大项目那就多了至少200米以上
第2个回答 2019-09-11
导体电阻,耐压试验,绝缘电阻,结构尺寸检查,老化前机械性能测试
2.5M
相似回答
电力电缆送检,应取样多少米?
答:
10平方毫米以上的取样30米
。相关依据:1、《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023-1997;2、《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》JB8734-1996;3、《额定电压450/750v及以下橡皮绝缘电缆》GB5013-1997;4、《额定电压35KV及以下铜芯铅芯塑料绝缘电力电缆》12706-91。
电缆取样
要
多少米
答:
取样范围:仅对50mm2及以下的220/380V用电线路的电线进行取样送检
,其余部分应根据实际情况决定是否取样或取样的批量。取样批量:按照进场的同一生产厂家,同一规格型号的材料数量为基数进行取样,材料数量(长度)在1万m及以下的取一组试样,一万米以上的按2万米取样一组,但取样数量不少于两组。
电缆
复检
送检
的规范要求
答:
4、直埋电缆:送检长度为100米
,这是由于电缆在施工中的裸露长度为100米,桥架电缆:送检长度根据实际情况确定,应大于桥架长度的百分之30。5、外观检查:检查电缆表面是否有裂纹、破损、氧化、变色等缺陷,检查外径、外表面是否均匀、光滑,检查绝缘、护套表面是否完好,检查电缆末端的连接头是否拉紧、完好。
大家正在搜
10kv电力电缆绝缘电阻应不低于
电力电缆敷设前应进行哪些检查
电力电缆与蒸汽管净距离应不少于
电力电缆停电工作应填用
电力电缆投入运行前应进行
电力电缆第一种工作票的工作应经
电力电缆在哪些部位应穿管保护
电力电缆工作前应详细核对
电力电缆的标志牌应与