急求富士5000G11S 变频器恒压供水的参数设置,要有详细的参数设置 谢谢各位大侠了!!

压力变送器量程为1.6MPA,目标值0.4MPA,F01频率设定选“2”,P值设1.2倍 I值设20s,为什么还是不行!

第1个回答  2012-02-22
PID的参数:1。PID有效 2.目标值给定 3.P值设1.2-1.5倍 4.I值设15-30s
5.D值一般为0 6. 确定反馈信号 7.幅值限制
详询西安富川机电科技有限公司 029-83151560

你的问题是,没有目标值给定。
F01应为0,E40为16即16公斤,E41 为0, 运行前先在面板给定4。追问

我在给定目标值4的情况下启动变频器,电机功率为30KW,为什么启动时电流会逐渐增加到120A?电机的额定电流为58A

追答

是变频器上显示的输出电流,还是电流传感器或互感器感应出的电流,如果是后者-元件问题;
如果是前者(可能性不大),变频器问题

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-02-20
看说明书PID一章就是H20-H25介绍!