第1个回答 2012-03-01
什么断路器的耐压试验接线方法都一样,
断口耐压;断路器处于分闸位置,然后通常断口是三相一起打的,高压加到一端,另一端接地
相间:通常先打两相,再打最后一相,断路器处于合闸位置,高压先加到A,C相,B相接地,这样打了A,C对B,然后B相接高压,A,C相接地,
相对地,通常简化做法是在打相间的时候同时测了。
相似回答
ABB
10KV断路器VD4
型的断路器进出线反接有影响吗?请专业点的人士解答
答:
没影响,
10kV
开关柜主变进线柜就是从
断路器
下口带电,馈线柜是上口带电,你找一份设计图很明显
ABB品牌
VD4
真空
断路器
常见故障现象与维修办法
答:
排查与修复:首先,检查电源是否正常接入储能回路,确认储能控制开关2ZK是否在合闸位置
。其次,储能限位开关S1损坏可能导致无法储能,需检测31-32和41-42接点,若烧坏则需更换,并调整储能限位间隙至2.5-2.8mm。如果电机碳刷磨损严重或储能电机MO烧坏,务必替换相应部件。2. 断路器合不上闸 原因与处理:...
VD4
真空
断路器
拒合原因有那些
答:
如果不是,你是在调试线路的路,那么有以下几个情况你可以考虑下:1、
手车式
,看看你的真空断路器是不是在试验或是工作位置(是否到位,你可以用摇手柄试着将断路器手车摇到位);2、考虑到线路上的问题,有些微机保护装置带有“合闸保护”(有些在线路设计上做成连接片),是否已经闭锁了?有些是连接片...