如何算用电承载负荷

施工现场临时用电
外有一坐10KV的电线。
直接引入施工现场作为建筑施工用电。
三箱线为:60A/380V
我想知道是否能够满足建筑施工用电,想知道这它能承载的最大负荷是多少,可以算出来吗?

第1个回答  2012-03-01
工地临时供电包括动力用电和照明用电两种,在计算时,应考虑:
(1)全工地所使用的机械动力用电和各种电气工具及照明用电的数量;
(2):施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量;
(3)总用电量计算公式:
P=1.05-1.10(K1∑P1/cosδ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)
P_供电设备总需要容量(KVA);
P1_电动机额定功率(KW);
P2_电焊机额定容量(KVA);
P3_室内照明容量(KW);
P4_室外照明容量(KW);
cosδ_电动机的平均功率因素(一般取0.65~0.75,最高为0.75~0.78);
K1_需要系数,其中K3、K4分别为0.8、1.0;K1随电动机数量而变,3~10台取0.7;11~30台取0.6;30台以上取0.5;K2随电焊机数量而变,3~10台取0.6;10台以上取0.5。

现场临时用电总负荷和总电流计算:
1、塔吊及井架:
150KW+20KW×2=190KW
查表2-10-1,Kx=0.3 cos¢=0.7 tg¢=1.02
1)、先将Jc=40%统一换算到Jc=25%的额定容量
容量:Pe1=2Pe×√Jc =2×150+(2×20)×√0.4=329.6(KW)
2)、计算负荷
Pjs1=Kx×Pe2=0.3×329.6=98.87 (KW)
Q js1= Pjs1×tg¢=98.87×1.02=100.85(Kvar)
2、电焊机、对焊机
查表2-10-1,Kx=0.35 cos¢=0.4 tg¢=2.29
1)、先将Jc=50%统一换算到Jc=100%的额定容量
26 KW×2+90 KW×2=232 KW
容量:Pe3=√Jc/Jc100 ×Pn√0.5×(52+180)232=57.75(KW)
2)、计算负荷
Pjs3= Kx×Pe3=0.35×57.75=20.23(KW)
Q js3= Pjs3×tg¢=20.23×2.29=46.33(Kvar)
3、木工圆盘锯及平刨
查表2-10-1,Kx=0.7 tg¢=0.88
Pjs4= Kx×Pe4=0.7×(5.5×8)=30.8(KW)
Q js3= Pjs4×tg¢=30.8×0.88=27.1(Kvar)
4、打夯机
查表2-10-1,Kx=0.8 cos¢=0.8 tg¢=0.75
Pjs5= Kx×Pe5=0.8×3×6=14.4(KW)
Q js5= Pjs5×tg¢=14.4×0.75=10.8(Kvar)
5、振动器
查表2-10-1,Kx=0.7 cos¢=0.7 tg¢=1.02
Pjs6= Kx×Pe6=0.7×1.1×8=6.16(KW)
Q js6= Pjs6×tg¢=6.16×1.02=6.28(Kvar)
6、水泵
查表2-10-1,Kx=0.7 cos¢=0.68 tg¢=1.08
Pjs7= Kx×Pe7=0.7×10×6=42(KW)
Q js7= Pjs7×tg¢=42×1.08=45.4(Kvar)
7、照明灯具(建筑电气安装工程实用技术手册)
1)、照明计算
Kx=0.8 cos¢=0.52 tg¢=1.6
Pjs8= Kx×Pe8=0.8×3=2.4(KW)
Q js8= Pjs8×tg¢=2.4×1.6=3.84(Kvar)
2)、照明计算
Kx=0.8 cos¢=0.52 tg¢=0.6
Pjs8= Kx×Pe8=0.8×75=60(KW)
Q js8= Pjs8×tg¢=60×0.6=36(Kvar)
8、钢筋冷拉机、切断机、弯曲机
查表2-10-1,Kx=0.7 cos¢=0.7 tg¢=1.02
Pjs9= Kx×Pe9=0.7(4×2.5+2×2.2)=10.08(KW)
Q js9= Pjs9×tg¢=10.08×1.02=10.28(Kvar)
9、总的有功功率:
Pjz=Kx∑Pe
= 0.9×(329.6+98.87+20.23+30.8+14.4+6.16+42+2.4+60)
=544.01(KW)
1)、总的无功功率:
Qjz=Kx∑Pe
=0.9×(100.85+46.33+27.1+10.8+6.28+45.4+3.84+36+10.28)=258.19(Kvar)
2)、总的视在功率
Sjs=√Pjs2+Qjs2 =√544.012+258.192 =602.2(KVA )
10、总的计算电流计算
Ijs= Sjs/√3 Ue=602.2/(√3×0.38)=914.92(A)
根据计算总的视在功率为602.2 KVA,总的计算电流为914.92 A。而甲方提供的电量为600KVA,现场用电从表面上供电量小于实际计算用电量,但实际施工过程中不可能同时使用所有机械设备,大多数情况下只是使用部分,因此,600KVA完全可以满足现场施工用电。
工现场临时用电安全技术规范实施手册http://baike.baidu.com/view/4364533.htm追问

可以根据我提供的数据算出现在现场电的最大负荷吗?

追答

只要按照实例可以计算出实际计算用电量的容量。