电力,电工,电压,电流的问题

我家里有4台机器加热时是5千瓦1台,还有一台加热时是20千瓦,20千瓦的是4线的,其他是2线的,等于5台机器一共40千瓦以内,三箱电表箱离机器30米左右,我应该用多少平方的铝线,我现在是25平方的,可以不

第1个回答  2016-01-23
40个千瓦的电流约为71A,25mm²铝芯线明敷设时,安全载流量是100A,穿管敷设时约为80A。负荷能力为50kW左右。所以25mm²铝芯线可以使用,余量较小。
建议4台单相电热设备平均分配在三相电路上,其中有一相上只能装2台单相设备,尽量平衡吧。
第2个回答  2016-01-23
5000/220=22

20000/1.732*380=30
22*2+30=74
最大相的电流为74安,同三相25的铝线电流载流量比较近

所以如果加热时间不长或者不会同时加热,是可以的,如果同时加热并且加热时间长,需要增大线径追问

加热是这样的,每台都200度左右,到了就停,不够就会继续加热,运行时间是很长的,基本15小时以上,

追答

虽然总的时间很长,但如果是像你说的加热一段时间 (小于半小时)然后停止,再加热,如此循环的话,中间有冷却时间,电线的载流量可以放大,也是可以用的