33问答网
所有问题
185千瓦电机配线1o米左右软起配多大线?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-11-09
185千瓦电机额定电流约350A,配95mm²铜芯电缆方可使用。
第2个回答 2015-11-09
185KW电机额定电流约360A左右,配二条95平方的铜电缆并用或一根185平方的铜电缆
第3个回答 2015-11-09
70平方线就够用了
第4个回答 2015-11-09
185KW电机额定电流约335A,配二条185平方的铜电缆并用。
本回答被网友采纳
相似回答
185kw电机
,距离
1米
柜内用线,请问柜内用线选择
多大
的?有计算的方法吗?请...
答:
你好,
185机器用160--120的铜芯线
付战红
185kw电机
用
多大
电缆
答:
185kw电机用多大电缆是不确定的
,要确定电机所需电缆的大小,需要考虑多个因素,例如电机的额定电流、运行方式、距离和环境温度等。如果是三相380V的185千瓦,它的电机要选择用一条240mm的,又或者是两条3x95mm2的电缆来并联进行使用。185千瓦它的额定电流是在380a,假如使用铝线的情况下要用240的线,...
10台
18·5千瓦电机
1000米主线用
多大
铝线
答:
10台
电机
总功率
185千瓦
,额定电流360A左右,如果需要全部运行,离变压器1000米的长度,使用铝线至少要使用两根240平方的并用,电压还会降低21V左右
大家正在搜
9o千瓦电机多少钱
三相电机配线大全
三相电机电缆配线表
电机电缆标准配线表
电机22o电机
电机配线口诀
22kw电机用多少平方铜线
380电机改22o接线
7.5kw电机额定电流
相关问题
185千瓦电机配线
185千瓦电机星_三角降压启动配多大的线
185/KW的电动机需要配多大的电缆啊?
132千瓦的电机185千瓦的变频器配多大的线
185千瓦的电动机,距电源200米,请问需要多大的铜芯电缆?...
1.5千瓦的单相电机配多大的电容?
185kw的电机用多大的软启动柜