SGDV_2R8A01A安川伺服驱动器报警C90开就报警驱动器和马达没问题就是不知道编码器的接法请哪位高工指点感谢
之前是好的.后面编码器的接头被人撞坏重新接线后可能接错了又忘了线的编号所以搞不好,诚心请教个位高工帮忙尽快 谢谢/
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-08-03
C90为编码器通信故障,马达是绝对是还是相对式编码器??最好把马达型号抄过来,马达型号不同接线方法是不同的,绝对式编吗器有电池输入的
编码器侧 驱动器侧
天蓝(PS) 5脚(PS)
白/天蓝(/PS) 6脚(/PS)
红(PG5V) 1脚(PG5V)
黑(PG0V) 2脚(PG0V)
橙(BAT+) 3脚(BAT+)
白/橙(BAT-) 4脚(BAT-)
壳体 连接器壳体
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-08-03
这个厂家不会告诉你的,可以自己试,一般不会烧
相似回答
安川伺服驱动器c90报警
怎么修
答:
安川伺服驱动器c90报警
的处理方法是更换一条新的编码器线。根据以往的经验,绝大部分
是编码器
线问题导致,当然了,也不排除是其他问题的,也处理过是伺服电机编码器反馈单元问题造成的,相对概率要小很多。换下的旧编码器线仔细检查,发现中间有一个接头,层层胶布包裹着,一层层慢慢扒开,最后还是发现了...
安川伺服驱动器
故障代码及维修
答:
安川伺服驱动器报警
代码A
C90
∶1 故障描述:电流检测故障2 原因:V相电流检测电路故障 处理方法:再次接通电源,仍出现报警,伺服单元可能有故障。更换伺服单元。处理方法:电机
和编码器
接线不良或连接不良。确认接线。电机运行超出过载保护特性。确认电机的过载特性和操作说明。机械负载被卡住。伺服单元故障。
安川伺服
电机上电
报警
AC9故障如何解决
答:
1、出现A.C9
报警不
能盲目剪掉电机端
伺服编码器
插头,首先确认电机编码器是否有故障,拿一台新伺服电机替换存在问题的伺服电机。断电复位如再次出现A.C9报警,说明原伺服电机编码器无故障,断电复位如不再出现A.C9报警,说明原伺服电机编码器故障,更换伺服电机。2、判断原伺服电机编码器无故障,其次查找编...