在水消防中,管道安装方面,关于能不能用蝶阀代替闸阀的规范是哪一条呀
在水消防中,管道安装方面,关于能不能用蝶阀代替闸阀的规范是哪一条呀
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-06-06
据了解,在规范中应该没有这样的条款。根据每种阀门的特点,都有自己适用范围,设计时会根据需要选用。
第2个回答 2014-06-08
一般泵房都是用明杆闸阀,其他都用蝶阀吧
相似回答
消防
水泵控制阀可
采用蝶阀
?
答:
这个根据规范规定的5.1.13是 5
消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻 度和标志
;当管径超过 DN300 时,宜设置电动阀门;6 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于 DN300 时,宜设置电动阀门;...
消防管道中,蝶阀
可以
替代闸阀
吗?
答:
从理论上讲,是完全可以替代的
。但如果图纸设计是闸阀,那你要换成蝶阀,需要通过设计院变更才行。先把压力和安装位置搞清楚,
在条件允许的情况下可以选用蝶阀
,毕竟蝶阀比闸阀便宜很多。主要搞完工程以后还会有专门管理消防单位的验收的问题。比如:1、立管 装蝶阀一般都是在这几个地方地方(泵的出口装...
消防管道中,蝶阀可以替代闸阀
吗
答:
环网的分段阀,立管的检修阀,都完全可以用蝶阀替代闸阀
。用手柄蝶阀,不要用蜗轮蝶阀,因为手柄蝶阀可以从外观上判断阀门的启闭状态。但人防区的防护阀,不能用蝶阀,要用明杆闸阀。