推荐答案 2011-09-03
很简单,容量单位为KVA,就是电压×电流;记住要统一原边副边就好了;原边电压×原边电流 或者复变电压×副变电流;根据矢量三角形有√3 * 线电压U * 线电流I = 3 * 相电压U1 * 相电流 I1 一般变压器的铭牌上都会标注各种参数。特殊情况下会跟实际容量有误差 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/c/808378194.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-24
变压器的容量等于三相容量之和,先知道变压器的
额定电压
,额定电流,然后根据公式
P(
视在功率
)=/3*U*I(U是相电压,/3表示更号3),用高压侧电压电流算和用低压侧的算是一样的。例如:二次额定电流144.3A,电压是400V,那么容量是/3*400*144.3=100KVA
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-09-08
我想您要问的可能是在知道负载也就是二次侧的功率的情况下怎样去选择变压器的容量吧。这个问题楼上的已经回答了,也就是用功率除以功率因素就可以了,一般可以选0.8。比如说如果负载是400KW的话,那么变压器就可以选择400/0.8=500KVA的。当然,如果你配有无功补偿的话(一般来说电力公司也要求你配,如果功率因素低于0.9的话是要罚款的)变压器还可以选小一点,像500KVA的变压器在功率因素达到0.9的时候就可以带450KW的负荷了。
第3个回答 2011-08-30
变压器容量 S = √3 * 线电压U * 线电流I = 3 * 相电压U1 * 相电流 I1
第4个回答 2011-09-01
因根据你的用电负荷进行计算;其中大的用电负荷是多少,启动电流多大,总负荷是多少来计算变压器负荷。变压器大的话可有几种连接方式。有意可共同分析。
[email protected]
。
1
2
下一页
相似回答
变压器
的
容量如何计算
?
答:
千伏安(kVA)是指电力设备(如变压器、电机等)容量的一种单位。在交流电路中,
电压(千伏)*电流(安)=容量(千伏安) [1]
。变压器的容量大小就是用千伏安来表示的。在一般的情况下,功率因数可能取不到1,通常功率因数是取0.8的,即1KVA=0.8KW,只可用来估算,遇到大型电气系统必须精确计算。
变压器容量计算
公式是什么?
答:
变压器的容量计算公式:β=S/Se
式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流,...
变压器容量
怎么
计算
?
答:
三、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器
,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器电...