工业3相一零,单独接零会触电吗

如题所述

第1个回答  2022-11-06
虽然没有中性线,但发电机内部的中性点不见得没有做接地。如果它做了接地,相线对地就有电压,能构成回路,接触相线会触电。即使发电机内部的中性点没有做接地,相线对地之间也有旁路电容,如果线路很长的话,这个电容还是不小的,人接触到相线时,电流就会从“相线--人--地--相线对地电容--另两根相线”构成回路,有触电危险。还有,一旦某一相发生单相接地,“地”与其它两相之间就有了线电压,触电危险性更大。

  【什么是三相交流电】

  三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。

  三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。

  【三相三线到底会不会触电】

  IT方式供电系统一般用于一级负荷用户和不允许停电的场所。如医院的手术室,地下矿井等处多采用此种方式。

  在供电距离不长的时候,It供电的可靠性高,安全性好,而供电距离很长时,该系统供电线路对大地的分布电容就应引起重视了。由图2-11b可见,在负载漏电使设备外壳带电时,漏电电流与大地形成回路,保护设备如不动作,会发生危险。

  IT系统中的任何带电部分,包括中性线,严禁直接接地。IT系统中的电源系统对地应保持良好的绝缘状态。所有设备外露可导电部分均应通过保护线与接地极连接。

  IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置。在无特殊要求的情况下IT系统不宜引出中性线。

  总结上面的原话我们可以看出,IT系统的安全也是需要条件的,而不是说三相三线就绝对安全。

  第一线,线路不能长。

  第二,系统中的任何带电部分包括中性线严禁直接接地。

  第三,系统中的电源系统对地应保持良好的绝缘状态。

  第四,所有设备外露可导电部分均应通过保护线与接地极连接。

  所以,如果你触摸三相三线供电系统的其中一根线会触电的话,你就应该按照上面的要求仔细检查,以免造成更大的安全事故。