200千瓦的设备,距离变压器100米需要用多大的电缆

如题所述

第1个回答  2019-11-26
考虑3倍的启动电流,须185mm²的铜缆;考虑4.5倍的启动电流,则须240mm²的铜缆。
需要知道电源的电压等级,如果是380V的系统,200KW功率电流在360A以上,距离有100米的话,最少需要使用2根3*95+1*70的铜芯电缆同时敷设比较可靠,至于损耗要看你运行电流的大小和使用电缆的粗细,当然电缆约粗损坏越低。