第1个回答  2022-10-01
问题一:灭火器配置多少平米一只?? 1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

问题二:施工现场多少平米配备一个灭火器 10分 4kg干粉75平一个

问题三:多少平方米配备多少只灭火器 看你要用什么样的灭火器,不同介质的灭火器、不同级别的场配备的灭火器数量不同。请参考下表。 单位灭火级别的最大保护面积,单具灭火器最小配置灭火级别和灭火器的最大保护距离 A类火灾场所 B、C类火灾场所 严重危险级 中危险级 轻危险级 严重危险级 中危险级 轻危险级 单位灭火级别(A)的最大保护面积 50O/ A 75O/ A 100O/ A 0.5O/ B 1.0O/ B 1.5O/ B 灭火器的最大保护距离m 15 20 25 9 12 15 单具灭火器最小配置灭火级别 3A 2A 1A 89B 55B 21B 单个各种规格的手提式灭火器对不同危险等级的A类或B、C类火灾场所(普通)能保护的最大面积 灭火器 对A类火灾场所(普通)的最大保护面积 O 序号 1 2 3 4 5 类型 规格kg 灭火级别 严重危险级 中危险级 轻危险级 ABC 干粉 1或2 1A 不能配1~4K的,应配5kg或以上的 不能配1或2K的,应配3kg或以上的 100 3或4 2A 150 200 5或6 3A 150 225 300 8 4A 200 300 400 10 6A 300 450 600 对B、C类火灾场所(普通)的最大保护面积 O ABC干粉或 BC干粉 1或2 21B 不能配1~4K的,应配5kg或以上的 不能配1~3K的,应配4kg或以上的 31.5 3 34B 51 4 55B 55 82.5 5或6 89B 44.5 89 133.5 8或10 144B 72 144 216 二氧化碳 2或3 21B 不能配手提式的,应配30或50kg的推车式灭火器 注 不能配2、3、5K的,应配7kg或推车式的 31.5 5 34B 51 7 55B 55 82.5

问题四:多少平方米配一个灭火器 配两个,应该足够了。如果重防单位三个。另外灭火器有分类的,购买要跟老板说清楚你的行业。

问题五:多少平米配一具灭火器 10-20平米放置1个4或5公斤的灭火器,消火栓没有固定的,要看您厂房里有几个出水口。

问题六:灭火器的配置标准多少平方一具?要几公斤的? 您好!
手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。
如有疑问,欢迎提问。

问题七:营业网点应每多少平方米配多少Kg的灭火器 灭火器单瓶保护面积15平米,最大保护距离为20米; 你可以根据这个计算一下

问题八:灭火器的配置标准多少平方一个 1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。
根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)
而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A
故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)
假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个)
2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。
本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求。
四、其他说明
1.本表数据为同一类型、同一灭火级别灭火器的配置数量,同一类型不同灭火级别的灭火器配置数量应实际计算后参照选用。
2.本表只为提供一个保护面积的配置数量,而对灭火器的设置要求及灭火器的保护距离等方面考虑不够,需要完善和发展。
3.根据中华人民共和国公安部、国家环境保护局公通字〔1994〕94号《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》精神,在非必要场所应尽量不选用卤代烷灭火器。