并联电容器,有功无功功率问题

如果Φ1,Φ2分别表示并联电容器补偿前和补偿后的平均功率因数角,p表示有功功率,则需要的无功功率可按Q=P(TANΦ1 -TANΦ2)计算。 为什么?答案:正确

第1个回答  2012-02-17
P与Q的关系在已知并联电容器补偿前和补偿后的平均功率因数角的情况下可表示为P/Q=cosΦ/sinΦ,,因此Q=P*sinΦ/cosΦ=P*tanΦ,补偿前功率因素角为Φ1,则说明补偿前系统无功功率容量为Q1=P*tanΦ1,补偿后期望的功率因素角为Φ2,则表示补偿后期望系统无功功率变为Q2=P*tanΦ2,因此需要补偿的无功功率即为Q=Q1-Q2=Q=P(TANΦ1 -TANΦ2)。希望能够帮助到你~