8台三相的大5匹空调是多少千瓦,配多大的三相五线,再次求助专业电乞师,谢谢,而旦是同时工作的机遇较多。
谢谢,如果是冷暖的呢,现场已有3x25十2X16是不是不行
追答冷暖的话每台约20A,8台约160A,建议总线用3*70+2*35平方,总开关用200A,每台分线用6平方,开关用40A.
追问能不能用2个3X25的分箱,分箱分4台
追答3*25的分箱是什么意思?
追问非常感谢,最后一问,因为我不是电工专业,祝您愉快。
是3X25十2X16的电缆载4台大5匹,8台用2个这样电缆配电箱
追答没问题。