33问答网
所有问题
继电保护调试0.95倍为什么会动作
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-03-19
可能是欠量保护,比如低电压保护等
第2个回答 2015-03-20
采样不准确
相似回答
做线路
保护
试验时,过流一、二段一般是
0.95倍
不动作,1.05
倍动作
,如果0.9...
答:
校验设配输出或
继电保护
设备测量出了问题
热
继电
器的整定值应是电机的额定电流的
0.95倍
,那不是电机没到额定电流热...
答:
热
继电
器
动作
是有一定时限的,看过一个热继电器的说明书,热继电器在通过额定5倍电流的情况下,热继触点动作时间都大于5S。所以说热继不是调到
0.95倍
,达到额定电流的0.95它就动作,扣除外界温度的因素,热继整定在1.0倍额定电流的情况下,动作时间都是接近无穷大的。
继电保护
装置 过流II段
动作
值3.67A
为什么
才3.52A他就动作呢
答:
过××
保护
定值
动作
特性是这样的:在小于
0.95倍
定值的时候可靠不动,在大于1.05倍定值的时候可靠动作,就是说在0.95倍到1.05倍之间动或不动都是合格的3.67的0.95倍是3.49,1.05倍是3.85。在3.49-3.85之间动或不动都正确,一般主保护的定值会比较精确,尤其南瑞和南自这样大厂的。
大家正在搜
继电保护后备保护动作时间
继电保护保护装置调试报告
继电保护在需要动作时不拒动
继电保护相继动作
继电保护电路的调试
继电保护调试的工作有啥
继电保护动作
继电保护动作记录
继电保护动作时间规定
相关问题
做线路保护试验时,过流一、二段一般是0.95倍不动作,1.0...
继电保护装置 过流II段动作值3.67A 为什么才3.52A...
继电保护里边的过流Ⅰ段保护计算可靠系数,整定的保护定值能可靠...
继电保护试验报告,怎么填?
继电保护调试因注意什么
继电保护中电压与电流的相位配合关系?
微机继电保护测试仪如何效验距离保护
高压继电保护