一、工程概况:
本工程系龙祥居居住小区19#楼,位于城阳区明阳路东段。建设单位为城阳鑫源房地产开发有限公司,设计单位为山东原创建筑设计事务所,监理单位为城阳建设工程监理公司。
本工程平面呈矩形,建筑面积为11080㎡。地上十五层,其中顶层带阁楼;标准层层高2.9m,总高47.7m。
基础结构为长螺旋钻孔砼灌注桩;主体结构为短肢剪力墙砼结构,现浇砼柱墙、梁、板。
本工程基础挖土深度为3米,基坑较深,应着重加强防护,又因规划调整,使9#楼向东平移7米,使东边线距办公室及宿舍较近(1.5米左右),基坑放坡又无法进行,应单独设计施工方案,后附详图。
二、施工部署:
本工程基础挖土分两步进行,第一步挖至撑台梁顶,待基础灌注桩施工完毕后,且砼强度达到设计值的允许强度;进行下一步开挖,第二步挖至设计标高。
三、基坑防护措施:
3.1.土方开挖要探明地下管网,防止发生意外。
3.2.在距基坑边1.5m周围用Ф48钢管设置两道护身栏杆,立杆间距3m,高出现场场地1.8m,埋深0.8m。挂设密目网围护,施工期间设警示标志,夜间加设红色灯标志。
3.3.基坑四周1.5m范围内严禁堆土、堆料和停放机具。
3.4.在基坑东边设钢管梯子,作为上下交通马道;各施工人员严禁翻越护栏。
3.5. 基坑外施工人员不得向基坑内乱扔杂物,向基坑内传递工具时要接稳后再松手。
3.6施工机械一切服从指挥,人员尽量远离施工机械,如有必要,先通知操作人员,待回应后方可接近。
3.7为防止地下水及雨水浸泡槽底,沿基坑边30公分外预留50公分宽临时排水沟,切在转角处设临时积水坑,每一坑内配备一台抽水泵,随时抽出坑内积水。
四、由于基坑东边线其特殊性,我们采用锚杆、钢板网喷浆加固措施。
锚杆、钢筋网喷浆加固区,详见附图所示。
锚杆杆体采用 Ф25钢筋,全长灌注水泥浆,注浆压力0.4—0.6Mpa 水灰比为1:0.5。基孔外侧用网孔150*150的钢板网,外喷细石砼加固。
五、基坑防护平面布置图:(详附图)

还有一个报审表 这是我们工地,不知对你用处大不大。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-28
你要提供深基坑专家评审方案,施工方案依照评审方案制定。